请问各位老师,D级空气净化系统和C+A的化验室微生物检验室空气净化系统,之前每年都做一次再验证,打算变更为每二年进行一次再验证。不知道是否可行?每年一次的再验证是法规的要求么?谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 08:47:13 | 显示全部楼层
不建议。部分项目D级的要一年做一次。国内GMP还没有相关规定,欧盟2020版对再确认周期有要求。
For Grade A & B areas, the maximum time interval for requalification is 6 months.
对于 A 级和 B 级地区,再确认的最长时间间隔为 6 个月。
For Grade C & D areas, the maximum time interval for requalification is 12 months.
对于 C 级和 D 级地区,再确认的最长时间间隔为 12 个月。
包括项目:空气活性粒子和非活性粒子浓度测试,终端过滤器的完整性测试,风量测试,房间压差确认,风速测试。
其他项目可以评估规定二年周期。

欧盟GMP附录一 无菌产品生产 2020版(中英文对照版).pdf

1.92 MB, 下载次数: 246

点评

多谢分享  发表于 2021-11-24 13:45
按照法规要求做,肯定没啥问题;如果有自己的验证策略不被提缺陷,就看你如何说服检察官了  发表于 2021-11-22 10:31
我觉得这些项目放到周期性维护项目里面做就好了  发表于 2021-11-18 09:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 17:23:15 | 显示全部楼层
季风 发表于 2021-11-18 16:18
你是要过欧盟的GMP吗?如果单纯的中国GMP,完全没有必要。

欧盟和FDA都要。啥都按最严格标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 08:18:53 | 显示全部楼层
每年一次再验证没有具体法规要求,可回顾之前洁净环境的日常监测数据,根据评估结果确定再验证周期。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 08:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
法规无要求,做回顾性评估可变更。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-11-18 08:39:09 | 显示全部楼层
没有强制性要求,进行变更之前要做风险评估。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:04:33 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-11-18 08:47
不建议。部分项目D级的要一年做一次。国内GMP还没有相关规定,欧盟2020版对再确认周期有要求。
For Grade  ...

强!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:05:56 | 显示全部楼层
谢谢分享   
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-18 09:09:20 | 显示全部楼层
每年回顾定期验证就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:42:05 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-11-18 08:47
不建议。部分项目D级的要一年做一次。国内GMP还没有相关规定,欧盟2020版对再确认周期有要求。
For Grade  ...

这些项目是日常监测进行的,在管理文件中规定即可,没有必要在6或12个月搞个确认方案及报告出来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 09:44:51 | 显示全部楼层
验证与确认的程度和范围根据风险评估来定的,可以根据日常检测数据,有无偏差,设备设施老化,维护情况等去评估一下更改验证周期可行与否
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 11:23:14 | 显示全部楼层
如果没有法规强制要求每年再验证,可以每年回顾一下就行,但像高效这种有规定的还是依据法规做就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 14:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 Sanky 于 2021-11-18 14:53 编辑
季风 发表于 2021-11-18 09:42
这些项目是日常监测进行的,在管理文件中规定即可,没有必要在6或12个月搞个确认方案及报告出来。

不可以哦,按法规的规定,日常监测要与再确认分开。4.26 Cleanrooms and clean air equipment should be qualified using methodology in accordance with
the requirements of Annex 15. Cleanroom qualification (including classification) should be clearly
differentiated from operational environmental monitoring.
洁净室和空气净化设备应按照欧盟 GMP 附件 15 要求进行确认。 洁净室确认(包括分类)应
与日常环境监控区分开来。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 15:21:17 | 显示全部楼层
1. 你的验证管理文件有没有规定再验证周期?
2. 你的日常监测项目和频率是怎么定的?是否覆盖了所有验证项目?
3. 要注意;过滤器完整性检测是破坏性的活动。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 16:01:36 | 显示全部楼层
都是专业的,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-18 16:18:16 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-11-18 14:39
不可以哦,按法规的规定,日常监测要与再确认分开。4.26 Cleanrooms and clean air equipment should be  ...

你是要过欧盟的GMP吗?如果单纯的中国GMP,完全没有必要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 07:50:30 | 显示全部楼层
国内药企之所以向欧盟看齐,主要是检查人员先看齐了,逼迫企业在净化系统再验证方面不得不那样做,否则提一条缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 11:57:22 | 显示全部楼层
每年做的清洁确认,CPV、公辅系统日常监控都是持续的确认,正常情况下谁还做再确认/验证啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-22 15:22:05 | 显示全部楼层
个人观点还是做是对的,其实每个生产企业的情况是不一样的,这个一定要根据产品和地址环境位置等综合因素进行审评,不可一概而论
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-22 16:10:56 | 显示全部楼层
Sanky 发表于 2021-11-18 08:47
不建议。部分项目D级的要一年做一次。国内GMP还没有相关规定,欧盟2020版对再确认周期有要求。
For Grade  ...

谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-10 07:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表