蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: LiuShunyu
收起左侧

[工程设计与设备选型] 预灌封注射器生产厂房,考虑灌装间进出料对压差的影响,厂房如何设计?

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:00:55 | 显示全部楼层
JimmyHE8888 发表于 2022-7-13 15:02
应该会有一些,但是不会突降啊,老鼠洞又不是开操作间的门。。。
除非是拍气流模型的时候,关上老鼠洞的 ...

实测很大!灌装间两个进出料鼠洞挡板关闭时,实测灌装间相对压差在30Pa左右。打开俩鼠洞后瞬间0-2Pa。

点评

这哪是树洞啊,这是俩门  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:21
怎么感觉这个灌装间的憋压比较明显的样子,回风口是不是有点堵塞了呢。。。 前面有楼层的朋友说了,如果无法在现有设施上进行缓冲设置,那考虑加局部层流保护 另外,我有点好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:02:25 | 显示全部楼层

现场在高级别一侧(C级)实际有层流,我做过测试、层流起到的作用实际上是个反作用,甚至能将房间压差做成-1~-2Pa。

点评

我是说在低级别做层流保护,高级别应该用隔离器  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:03:14 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-7-13 15:18
请问能看看你说的巢盒长啥样吗

可以、我截图下图纸给你们看下,上面有尺寸看上去更形象一些。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-14 10:25:51 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 10:00
实测很大!灌装间两个进出料鼠洞挡板关闭时,实测灌装间相对压差在30Pa左右。打开俩鼠洞后瞬间0-2Pa。

怎么感觉这个灌装间的憋压比较明显的样子,回风口是不是有点堵塞了呢。。。
前面有楼层的朋友说了,如果无法在现有设施上进行缓冲设置,那考虑加局部层流保护
另外,我有点好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两个鼠洞同时打开么?
@木木杨1 @余默

点评

有联系公用系统人员协助调节,新风开到最大、回风关闭都没效果…  发表于 2022-7-15 12:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:24:41 | 显示全部楼层
JimmyHE8888 发表于 2022-7-14 10:25
怎么感觉这个灌装间的憋压比较明显的样子,回风口是不是有点堵塞了呢。。。
前面有楼层的朋友说了,如果 ...

没有、回风正常的,其实就是前后和CNC区域通着俩鼠洞、且鼠洞尺寸都较大,导致洁净风都顺着鼠洞卸掉了、压力保持不住。

点评

所以我非常好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两个鼠洞同时打开么?  详情 回复 发表于 2022-7-14 11:37
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-14 11:37:18 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 11:24
没有、回风正常的,其实就是前后和CNC区域通着俩鼠洞、且鼠洞尺寸都较大,导致洁净风都顺着鼠洞卸掉了、 ...

所以我非常好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两个鼠洞同时打开么?

点评

吉米老师是在考虑哪方面的风险?  详情 回复 发表于 2022-7-14 12:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 11:48:57 | 显示全部楼层
JimmyHE8888 发表于 2022-7-14 11:37
所以我非常好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两个鼠洞同时打开么?

嗯啊、厂房和工艺设计时就是考虑做这种自动连续灌装和自动连续进出料的思路,厂房在开两个鼠洞孔时我刚入职发现开孔太大、担心引起这种压差异常,当时老员工告知设计时有考虑到这种风险在鼠洞位置各增加了一个层流。
后面实际运行空调测试压差时发现房间压差直接是0~1Pa,单独测试了下层流的作用、其实是反作用。
只能说设计时真的想的太理想化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 11:56:22 | 显示全部楼层
可以试一下,把灌装间回风管的手动调节阀改成电动的,控制开关放在CNC上料区,在传递巢盒的时候,关闭电动阀,这样压差就能维持住了。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-14 12:38:33 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 10:00
实测很大!灌装间两个进出料鼠洞挡板关闭时,实测灌装间相对压差在30Pa左右。打开俩鼠洞后瞬间0-2Pa。

我理解到了 我以为说的是连续传送过程的

如果是打开和关闭的情况,确实有可能,而且非常明显。通常选择在打开或者关闭前协调压差控制人员密切监视压差变化并注意调整
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-14 12:40:25 | 显示全部楼层
JimmyHE8888 发表于 2022-7-14 11:37
所以我非常好奇在正常生产过程中也是要求或者允许两个鼠洞同时打开么?

吉米老师是在考虑哪方面的风险?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 12:59:37 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-7-14 12:40
吉米老师是在考虑哪方面的风险?

吉米老师也许担心灌装这种产品暴露灌装的高风险区域开俩鼠洞直接与CNC相通,这样是否有气流倒灌的污染风险。

点评

理论上同时对外正压 感觉可能还行  详情 回复 发表于 2022-7-14 13:00
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-7-14 13:00:55 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 12:59
吉米老师也许担心灌装这种产品暴露灌装的高风险区域开俩鼠洞直接与CNC相通,这样是否有气流倒灌的污染风 ...

理论上同时对外正压   感觉可能还行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:27:44 | 显示全部楼层
Keves 发表于 2022-7-14 11:56
可以试一下,把灌装间回风管的手动调节阀改成电动的,控制开关放在CNC上料区,在传递巢盒的时候,关闭电动 ...

凯文老师,我大概理解您的意思,是想通过关闭回风、将压差保持高位是么?这样是否会影响换气次数呀?

这样确实是控制压差的好办法,但考虑巢盒进出的频次,采取这种控制方法不太现实。我印象中HVAC回风、新风阀调节开度来改变压差变化过程是有一定反应时间的,因为风阀开度动作没那么快。

点评

关闭回排风肯定减少换气次数,如果影响大,就找设计院让专业的人来改造洁净区  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 13:28:44 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-7-14 13:00
理论上同时对外正压   感觉可能还行

嗯、新东家是有逼格的公司,这种关键点的法规方面应该拿捏的住。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-14 13:44:10 | 显示全部楼层
敲了半天没了。算了算了不生气了
我看了半天没明白,是两个门打开的瞬间压差就没了吗,然后马上就回来了,还是一直就不回来了。
这儿的压差是那个区域和那个区域的,chc和一般区维持多少,灌装间和cnc维持多少。灌装间应当是绝对高压区啊。有没有试过正常压差下的送风量够不。不可能一开门瞬间就没了啊压差。

点评

厂房平面图和巢盒尺寸图已发出,余老师可以看看提提意见。  发表于 2022-7-15 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 14:04:06 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 13:27
凯文老师,我大概理解您的意思,是想通过关闭回风、将压差保持高位是么?这样是否会影响换气次数呀?

...

送风量没有变的,换气次数也不变的。
如果巢盒数量少,很快就完成上料了,那就没必要改了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 14:14:33 | 显示全部楼层
墙上就是开轨道鼠洞口
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:15:49 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-14 13:44
敲了半天没了。算了算了不生气了
我看了半天没明白,是两个门打开的瞬间压差就没了吗,然后马上就回来了, ...

1.嗯啊、俩鼠洞开的贼大,将遮挡鼠洞的挡板拿掉后瞬间0-1Pa压差,不把鼠洞挡住一直在这个水平。
2.压差是灌装间相对前后的两个CNC区域的
3.CNC相对一般区我们从要求上是不做要求
4.灌装对CNC就前面提到的情况。
5.各种情况都确认过,问题很明显就是俩鼠洞太大,洁净风直接都泄掉了、保不住压差。

点评

给内侧加隔离器呢,隔离器加软帘啥的  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:24
两树洞是后改的吧,原设计里没有他俩,现在加的话,要改动整个空调系统。不然压差低是很正常的  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 14:17:03 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 10:02
现场在高级别一侧(C级)实际有层流,我做过测试、层流起到的作用实际上是个反作用,甚至能将房间压差做 ...

我是说在低级别做层流保护,高级别应该用隔离器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:17:48 | 显示全部楼层
KMT 发表于 2022-7-14 14:14
墙上就是开轨道鼠洞口

老师的意思是?鼠洞口增加轨道的支撑类的不锈钢板、多少能遮挡住一部分气流?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-23 20:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表