蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: LiuShunyu
收起左侧

[工程设计与设备选型] 预灌封注射器生产厂房,考虑灌装间进出料对压差的影响,厂房如何设计?

[复制链接]
药生
发表于 2022-7-14 14:18:53 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 14:15
1.嗯啊、俩鼠洞开的贼大,将遮挡鼠洞的挡板拿掉后瞬间0-1Pa压差,不把鼠洞挡住一直在这个水平。
2.压差 ...

两树洞是后改的吧,原设计里没有他俩,现在加的话,要改动整个空调系统。不然压差低是很正常的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:20:15 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-7-14 14:17
我是说在低级别做层流保护,高级别应该用隔离器

CNC区域加装层流的方案有考虑过,但因为初始设计时C级一侧加装层流起到的作用微乎其微,所以担心作用不到。

点评

这个加层流是为了保护产品,和降低一下低级别气流对高级别的影响。你这压差都没了,层流没办法的。  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:24
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 14:20:36 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 13:27
凯文老师,我大概理解您的意思,是想通过关闭回风、将压差保持高位是么?这样是否会影响换气次数呀?

...

关闭回排风肯定减少换气次数,如果影响大,就找设计院让专业的人来改造洁净区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 14:21:25 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 10:00
实测很大!灌装间两个进出料鼠洞挡板关闭时,实测灌装间相对压差在30Pa左右。打开俩鼠洞后瞬间0-2Pa。

这哪是树洞啊,这是俩门
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 14:21:43 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-7-14 14:18
两树洞是后改的吧,原设计里没有他俩,现在加的话,要改动整个空调系统。不然压差低是很正常的

原始设计肯定是考虑到了的,但是没把风险考虑周全并放在心上。因为空调系统都没留太多的新风余量。

点评

设计考虑,施工和调压差的人考虑没?你这俩门要是在施工图纸上有,那就要机修或者工程的人来调压差。正常应该是以这俩门开的时候的压差为准,而不是门关闭时的压差为准。当然这点要你得确认,这设计院就这么设计的,  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 14:24:31 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 14:20
CNC区域加装层流的方案有考虑过,但因为初始设计时C级一侧加装层流起到的作用微乎其微,所以担心作用不到 ...

这个加层流是为了保护产品,和降低一下低级别气流对高级别的影响。你这压差都没了,层流没办法的。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-14 14:24:56 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 14:15
1.嗯啊、俩鼠洞开的贼大,将遮挡鼠洞的挡板拿掉后瞬间0-1Pa压差,不把鼠洞挡住一直在这个水平。
2.压差 ...

给内侧加隔离器呢,隔离器加软帘啥的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 14:30:10 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 14:21
原始设计肯定是考虑到了的,但是没把风险考虑周全并放在心上。因为空调系统都没留太多的新风余量。

设计考虑,施工和调压差的人考虑没?你这俩门要是在施工图纸上有,那就要机修或者工程的人来调压差。正常应该是以这俩门开的时候的压差为准,而不是门关闭时的压差为准。当然这点要你得确认,这设计院就这么设计的,还是调压差的调错了。这是我的想法,不一定对。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-14 15:42:27 | 显示全部楼层
你是哪个公司的,我之前去过威高的预灌封注射器车间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:49:05 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-7-14 14:30
设计考虑,施工和调压差的人考虑没?你这俩门要是在施工图纸上有,那就要机修或者工程的人来调压差。正常 ...

厂房设计上,设计院图纸是有体现的,只不过他们可能对于细节(巢盒尺寸大、开孔面积大)没考虑到。您说的是对的、对于压差肯定是按最差条件去考虑。至于责任…特么反正不是我的责任、我就跟着看看戏。

点评

这事看戏就好,不太好整,还得罪当初验收车间的人。  详情 回复 发表于 2022-7-15 07:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:51:17 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-14 14:24
给内侧加隔离器呢,隔离器加软帘啥的

这改动略大、我们主要想优先考虑些机械施工的措施看是否能解决。另外、厂房面积贼小!精打细算式地硬挤出一块儿地建的车间。

点评

你这相当于两个直排风了 啊。 要想合格,怎么着也得不让它直排风啊。 无论是加缓冲或者层流。层流采室内风,有可能开了更低了,相当于加大了排风啊  详情 回复 发表于 2022-7-14 15:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 15:52:31 | 显示全部楼层
Ginkle 发表于 2022-7-14 15:42
你是哪个公司的,我之前去过威高的预灌封注射器车间

公司不便透露…
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-14 15:55:31 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 15:51
这改动略大、我们主要想优先考虑些机械施工的措施看是否能解决。另外、厂房面积贼小!精打细算式地硬挤出 ...

你这相当于两个直排风了 啊。
要想合格,怎么着也得不让它直排风啊。
无论是加缓冲或者层流。层流采室内风,有可能开了更低了,相当于加大了排风啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-14 16:04:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 117342780 于 2022-7-14 16:17 编辑

不知道你们设备是哪一家的,这个跟设备设计有关系,开外包与灌装机之间是有鼠洞的,但是这个鼠洞并不是一直开着的,有一个自动门。开外包机,灌装机上方都有A级层流,当巢盒开外包后,当巢盒到达鼠洞口的时候,自动门打开,巢盒进入灌装后,自动门关闭,这个时间是很短的,对洁净区基本上不会造成任何影响。就不知道贵司是怎么设计的。
鼠洞加个自动门,巢盒过来的时候,门打开,巢盒过去门关闭,动作快一点的话,对房间压差没那么大。

点评

厂房平面图和巢盒尺寸图纸已发出,老师可以看看。  发表于 2022-7-15 12:31
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-14 16:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
进出的输送带上加一截比巢盒略大一点的罩子,进出一个巢盒罩子里还有一个巢盒起挡风作用

点评

最近在做测试时有试过这个措施,是有一定的效果。通过做不锈钢和硅胶的包边等减少泄风的面积,压差明显上来很多,进一步印证了前期设计时的缺陷。不过这也只是临时的应急方案,想看看大家有无更好的想法。  发表于 2022-7-15 12:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:10:57 | 显示全部楼层
aiyao 发表于 2022-7-14 16:07
进出的输送带上加一截比巢盒略大一点的罩子,进出一个巢盒罩子里还有一个巢盒起挡风作用

你们也是做预充针的么?目前采用这个措施维持压差?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:12:03 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-14 15:55
你这相当于两个直排风了 啊。
要想合格,怎么着也得不让它直排风啊。
无论是加缓冲或者层流。层流采室 ...

正解、高级别一侧加层流是副作用

点评

反正我觉得无论怎么着,无论间歇式传递还是给感应互锁,总之不能让他敞开排。具体的方法不知怎么更合理,希望楼主解决了分享一下经验。  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:19
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-14 16:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-07-14 16:10
你们也是做预充针的么?目前采用这个措施维持压差?

不是,我还在用10年前老设备呢,都没见过新设备的,瞎参与一下
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-14 16:19:14 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-14 16:12
正解、高级别一侧加层流是副作用

反正我觉得无论怎么着,无论间歇式传递还是给感应互锁,总之不能让他敞开排。具体的方法不知怎么更合理,希望楼主解决了分享一下经验。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 16:58:44 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-7-14 16:04
不知道你们设备是哪一家的,这个跟设备设计有关系,开外包与灌装机之间是有鼠洞的,但是这个鼠洞并不是一直 ...

嗯呢、是的,您说的这两个是都设计在了C级区,开外包的区域与隔离器分开、但也供给了层流风。
我说的问题是指巢盒从头端供料就采用联动线形式、通过输送带进入C级区导致的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-23 14:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。