[文献分享] 洁净室开门方向的设计要素

[复制链接]
药士
发表于 2022-9-28 11:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净室开门方向的设计要素

洁净室开门方向的设计要素.pdf

85.17 KB, 下载次数: 222

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 12:57:07 | 显示全部楼层
生物安全方面的要求和人员疏散/EHS的要求一样的:“门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生";但对于生产车间应该还好,门比较多即使有冲突的一般也查不到;对于单个实验室或房间的要注意,一定要作对了

点评

疏散/EHS这个要求,可以用逃生门堵他们  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 13:24:40 | 显示全部楼层
学习了  不过这方面我看车间门有朝内  、外的   没有规律的。。。。好像没人讲究这个

点评

从各种法规中是有讲到的  发表于 2022-9-28 18:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 13:32:41 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2022-9-28 13:24
学习了  不过这方面我看车间门有朝内  、外的   没有规律的。。。。好像没人讲究这个

开门一般是向洁净程度更高的方向开
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-9-28 13:37:05 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2022-9-28 13:24
学习了  不过这方面我看车间门有朝内  、外的   没有规律的。。。。好像没人讲究这个

GMP法规和消防法规是有一部分冲突的地方的,一般是朝房间内开,消防门必须朝逃生方向推开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 13:40:12 | 显示全部楼层
学习了。我们功能间所有门都是朝内开
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2022-9-28 13:43:56 | 显示全部楼层
邹生 发表于 2022-9-28 13:40
学习了。我们功能间所有门都是朝内开

常规的功能房是这样的,但防爆区和逃生门都是要求朝外开的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-28 13:55:05 | 显示全部楼层
只能说好多房间一开始设计使用时没考虑那么多,用了好多年后发现问题了

点评

质量源于设计  发表于 2022-9-28 13:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 14:53:29 | 显示全部楼层
山哥1 发表于 2022-9-28 13:37
GMP法规和消防法规是有一部分冲突的地方的,一般是朝房间内开,消防门必须朝逃生方向推开

我们安全检查,也被提过这个问题,很矛盾。GMP肯定要保证门不能被压差打开,只能内开

点评

门不能被压差打开,这个是门的质量问题,跟开的方向没关系  详情 回复 发表于 2022-9-28 15:06
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 15:05:36 | 显示全部楼层
Ian-shang 发表于 2022-9-28 12:57
生物安全方面的要求和人员疏散/EHS的要求一样的:“门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生";但对于生产 ...

疏散/EHS这个要求,可以用逃生门堵他们
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 15:06:54 | 显示全部楼层
零下 发表于 2022-9-28 14:53
我们安全检查,也被提过这个问题,很矛盾。GMP肯定要保证门不能被压差打开,只能内开

门不能被压差打开,这个是门的质量问题,跟开的方向没关系
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-9-28 16:19:44 | 显示全部楼层
GMP经常和消防要求冲突
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 16:46:50 | 显示全部楼层
逃生门就是gmp向消防妥协后的产物

点评

人的生命大于一切  发表于 2022-9-28 17:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-29 15:19:16 | 显示全部楼层
消防的话,门应该往外开,但进洁净区的话,门一般是用手肘开,应该往里面开的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-29 15:21:31 | 显示全部楼层
山哥1 发表于 2022-9-28 13:37
GMP法规和消防法规是有一部分冲突的地方的,一般是朝房间内开,消防门必须朝逃生方向推开

一般的车间都要有专门的安全门吧,安全门肯定是朝外开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-29 15:22:36 | 显示全部楼层
山哥1 发表于 2022-9-28 13:37
GMP法规和消防法规是有一部分冲突的地方的,一般是朝房间内开,消防门必须朝逃生方向推开

一般的车间都要有专门的安全门吧,安全门肯定是朝外开的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-29 15:44:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-3 11:05:48 | 显示全部楼层
门应该是向洁净度高的方向开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-9 09:22:52 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享,学习学习                           
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 14:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表