[质量保证QA] 灌封区换高效过滤器

[复制链接]
药徒
发表于 2022-10-17 09:35:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大佬们,灌封区换高效过滤器,测风速和流型的相关内容,应该在哪个标准里找呀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 09:38:46 | 显示全部楼层
欧盟新出的附录1,有相关的内容描述
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 10:08:11 | 显示全部楼层
换高效一般测试泄露、风速、风量就行啊,没有测流型
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-17 10:46:34 | 显示全部楼层
测完整性(泄露率),一般是PAO测试,还有风量和风速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 13:02:38 | 显示全部楼层
18108214376 发表于 2022-10-17 10:08
换高效一般测试泄露、风速、风量就行啊,没有测流型

A级有要求测流型吧

点评

A级的流形是初次验证的时候需要,在更换高效后不需要做流型测试,一般就是泄露,风速等  发表于 2022-11-18 10:20
A级确实要求了,但是是在初始验证期间。  详情 回复 发表于 2022-10-17 13:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 13:13:41 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-10-17 13:02
A级有要求测流型吧

A级确实要求了,但是是在初始验证期间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 15:52:55 | 显示全部楼层
nikonpro 发表于 2022-10-17 13:13
A级确实要求了,但是是在初始验证期间。

后期更换高效不强制要求测是吧