[工程设计] 新人求助,消防水池可作为纯水原水的应急水源吗?

  [复制链接]
药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:12:53 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2023-3-9 14:38
能搞定消防验收和检查就没啥不行

水质检测这些啥的,没问题,压力主要应该是来自消防这边,老厂是这样搞的,新厂概念还准备这样设计,所以来请教一下,后续怕趟雷
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:13:58 | 显示全部楼层

老师这么肯定,是哪方面有否定的依据吗?还望不吝赐教
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:18:59 | 显示全部楼层

老师这么肯定,是哪方面有否定的依据吗?还望不吝赐教
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:20:27 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-3-9 16:11
检测消防水池的水质?
厉害了

因为现在就是合着用啊,不检测也不行。但感觉不太稳妥,所以来请教
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2023-03-09 16:06
说的啥??????

因为空间原因,现在消防池也在做生活水池,供应原水,定期检测水质的。

点评

只要安环/消防不抓你们随便整。不过提醒你消防水池用作他用或者水量不足,是要有人进局子的,轻则1-2年。。。  详情 回复 发表于 2023-3-9 16:34
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-9 16:34:10 | 显示全部楼层
Mr.G 发表于 2023-3-9 16:24
因为空间原因,现在消防池也在做生活水池,供应原水,定期检测水质的。

只要安环/消防不抓你们随便整。不过提醒你消防水池用作他用或者水量不足,是要有人进局子的,轻则1-2年。。。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:36:55 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2023-3-9 16:34
只要安环/消防不抓你们随便整。不过提醒你消防水池用作他用或者水量不足,是要有人进局子的,轻则1-2年。 ...

感谢老师提醒。消防的雷还是不趟为好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-9 16:37:38 | 显示全部楼层
如果你的消防水定期更换   更换周期检验符合原水使用标准  可以用   没做的话不能用  毕竟是死水
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-3-9 16:43:01 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2023-3-9 16:37
如果你的消防水定期更换   更换周期检验符合原水使用标准  可以用   没做的话不能用  毕竟是死水

消防水是按生活水监测管理的。主要是消防那边怕有问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-9 16:53:16 | 显示全部楼层
Mr.G 发表于 2023-3-9 16:43
消防水是按生活水监测管理的。主要是消防那边怕有问题

消防会查你的生产使用记录吗  ?
这么药监会查你的消防吗?
要么停水就停产  要么就用了不体现
就怕你生产的时候发生火灾了没有水灭火
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-10 08:13:23 | 显示全部楼层
1、必然不能   原水一般指饮用水、能饮用的    消防箱里面的水一般是长期死水,就说说卫生不可能达标。
2、消防箱作为消防设施一部分不允许他用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-10 08:35:20 | 显示全部楼层
消防水也敢动用?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-10 08:55:27 | 显示全部楼层
消防水池的蓄水预防的是0.1%的那种可能
且不说水质的问题,你把水调走了,相当于0.1%的获救可能都毙掉了,你觉得消防的能答应吗?这跟占用消防通道有区别吗?

再回到水质的问题,水池水死水,水池的环境,引进做纯化水原料,你们RO膜受得了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-10 09:13:46 | 显示全部楼层
想都不用想,不可以。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-4-18 10:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-25 21:47:48 | 显示全部楼层
消防水池很脏的,估计如果和冷却水共用的话,饮用水的标准都打不到。我感觉你得保证最起码出水合格另外就说你制水系统负荷能否承受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-27 14:10:32 | 显示全部楼层
消防设施专项专用,怎么可能用做其他。违反消防法哦···
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 13:43:50 | 显示全部楼层
贵公司领导胆子真肥
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2023-4-28 15:18:31 | 显示全部楼层
扮猪吃猪 发表于 2023-3-10 09:13
想都不用想,不可以。

问题是就这么干的,饮用水和消防水一个池子。饮用水是纯化水水源。具体不知道用水位控制还是什么方法,确保消防水量。容我再研究研究再报
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 15:33:28 | 显示全部楼层
仅从GMP角度来说,需要定期检测是否达到饮用水标准,达到就能用。
但是。。。消防水池是没流动的水,需要定期进行加消毒剂处理的。。哪怕一直有新鲜自来水补充,游离氯也是保持不了多久的,游离氯标准是≥0.3mg/L,一旦低了,微生物会很快滋生,然后,你的纯化水预处理就不容易承受得住。。。一旦纯化水预处理系统微生物达到一定程度,会很快反应在你的日常监测数据中。。然后你就只有偏差了。。。这一大波事情处理起来能把被折腾死。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 02:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表