发表于 2023-4-9 20:58:31 | 显示全部楼层
原水或ro膜改更换了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 10:27:33 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

学到了        
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 12:31:03 | 显示全部楼层
先理论学习,再结合实践经验,琢磨楼主的分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 16:10:20 | 显示全部楼层
上弦月eth 发表于 2023-4-6 16:46
纯水泵的液位是指纯水箱的液位吗?

应该是的,这个可以重新制水的时候看下,到液位多少泵起跳就行了。没水或者液位低就运行那应该就也是这个原因了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 09:47:46 | 显示全部楼层
先从最简单的开始排查,看下原水电导率有没有突然变化,然后看下各个接头、RO膜的密封有没有问题,像部件长时间没有维保这些,一般电导率会有一个上升过程,不会突变
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 13:16:40 | 显示全部楼层
xufan0007 发表于 2023-4-4 10:42
导致纯化水设备产水电导率过高的原因及解决方法如下:

1、原水

厉害,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-14 14:39:47 | 显示全部楼层
问自来水来水质报告,查看原水。换保安过滤器滤芯。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-20 17:47:50 | 显示全部楼层
最终原因找到了,是树脂没有定期更换,换完电导率立马就下来了