空调机组初中效过滤器压差如若超过规定的行动限仍未更换,如何评估其产生的影响或风险?比如某个空调机组规定其初中效过滤器的行动限为1.8倍初效压差,最近一次更换初效过滤器后初始压差为20pa,结果超出行动限时(如实测值为70pa)时仍未更换,此时如何评估其产生的影响?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-16 16:08:26 | 显示全部楼层
个人理解,初效只是为了降低中效、高效的负荷,所以中效不超标,就可以评为对质量影响较小

点评

感谢指导!假如中效也发生这种情况,如何评估呢?谢谢  详情 回复 发表于 2023-5-16 16:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-16 16:09:54 | 显示全部楼层
偏差肯定还是要走的,评个微小偏差,CAPA做好就可以关闭了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-16 16:15:28 | 显示全部楼层
王昊b93 发表于 2023-5-16 16:08
个人理解,初效只是为了降低中效、高效的负荷,所以中效不超标,就可以评为对质量影响较小

感谢指导!假如中效也发生这种情况,如何评估呢?谢谢

点评

那就检测高效的完好性 高效没有问题就微小 走CAPA  详情 回复 发表于 2023-5-16 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-16 16:16:51 | 显示全部楼层
kuanghua007 发表于 2023-5-16 16:15
感谢指导!假如中效也发生这种情况,如何评估呢?谢谢

那就检测高效的完好性   高效没有问题就微小 走CAPA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-16 16:44:57 | 显示全部楼层
当天是不是下雨了?

点评

回错地方了  详情 回复 发表于 2023-5-16 16:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-16 16:46:34 | 显示全部楼层
砥砺前行n66 发表于 2023-5-16 16:44
当天是不是下雨了?

回错地方了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-16 17:02:51 | 显示全部楼层
如果你的洁净空调箱变频风机能够恒定送风量,那么这个情况一点风险都没有。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 20:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表