比如今天开启净化压差15Pa,明天开启19Pa,后天开启12Pa,是否正常?是否压差表坏了?如果不正常是哪里的问题?。机械压差表每次不回零是什么原因?坏了吗?

点评

今天开启净化压差15Pa,昨天开启19Pa,前天开启12Pa,是否正常?  发表于 2023-9-7 15:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 09:48:36 | 显示全部楼层
空调送风不稳定   压差表坏没坏 你可以简单的做个开门关门校零看看就知道了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-7 09:51:56 | 显示全部楼层
压差表只要是“真正”校验过没问题的,没理由怀疑它坏了。当然如果真的怀疑可以重校看看。压差表不回零,可以空调全部关掉在完全没有“送回排”的情况下试试。
如果同一个位置在空调开启并平稳后压差经常有差异并且明显,那大概率是“某些地方出了异常”。可以排查下新风、回风风量?房间进风管道阀门开度有没变化?最直接的是测测两侧房间总风量是否正常?
当然,这些波动只要还在合格值范围、可以不用干涉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 09:57:28 | 显示全部楼层
这样的波动都是正常现象,只有站在理论高度的人才会怀疑它

点评

如果差7pa都是正常,请问需要大于10pa的压差表调试时需要调成多少数值才能保证合格呢  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 09:59:42 | 显示全部楼层
先开门简单确定下压差表是否归零,若不归零用螺丝刀调整到零点。然后再看下你的空调机组的风机频率是否与前几次开启时的频率是否一致,若不一致,有可能造成这种压差的出现。再检查你的中效过滤器压差的历史记录,看是否有更换等情况,若更换,有可能造成这种压差的出现。再看下你车间的回风管上是否安装了变风量阀,与前几次开机比较是否更改了绝压值,若改变,有可能造成这种压差的出现。再看看送风口的阀门是否因风压较大损坏。再看看你懒不懒,若懒,就忽略这个疑问吧(至少目前的压差满足压差梯度)
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-9-7 10:08:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-7 11:12:09 | 显示全部楼层
问题解决不了就看这儿哈
8c4c2a1c2edc3bbdb6b6b532b7e33e2.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 11:25:53 | 显示全部楼层
只要在规定最小值以上就行了呗,本身风就不是恒定的,有点波动正常吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 14:55:55 | 显示全部楼层
首先压差表不回零肯定就要换掉。如果压差表正常了,每次压差都不同,那就有问题了,你们的换气次数肯定有时候就达不到。怀疑管路或者是风机有问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 14:56:25 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-9-7 11:25
只要在规定最小值以上就行了呗,本身风就不是恒定的,有点波动正常吧

这波动也太大了点。

点评

一般都是变频风机,还有他老开关,还不明确其他控制条件,肯定会有变化的,检查一下各部件都正常的话,大于10就得了,个人感觉纠结这些没啥意义  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 14:57:59 | 显示全部楼层
有压差波动正常,但是不能太大。前提是初中效过滤器未堵塞
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 14:58:50 | 显示全部楼层
送风机组频率是否正常等等
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 14:59:08 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2023-9-7 09:57
这样的波动都是正常现象,只有站在理论高度的人才会怀疑它

这个肯定不正常啊,这波动都挺大,怎么不会怀疑。空调间内正常空气与外界相同,空调机组内经过中效后气流一般都比较稳定,同时会有均流段,不会偏差很大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 15:00:07 | 显示全部楼层
huwei15526 发表于 2023-9-7 14:55
首先压差表不回零肯定就要换掉。如果压差表正常了,每次压差都不同,那就有问题了,你们的换气次数肯定有时 ...

同时看下空调间新风采风空间是否是与外界联通的。空调风管是否有自动调节的风阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 15:20:13 | 显示全部楼层
沙漠骆驼阿伟罗 发表于 2023-9-7 11:12
问题解决不了就看这儿哈

超200进不去了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-7 16:22:50 | 显示全部楼层
问题没描述清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-7 16:48:19 | 显示全部楼层
新风量、排/回风量、新风分配功能间都会影响压差。
核对一下初次验证的URS,看一下设计原理。
检查风机对应的房间门是否按要求关闭,回风/排风口是否被遮挡。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 17:00:09 | 显示全部楼层
huwei15526 发表于 2023-9-7 14:56
这波动也太大了点。

一般都是变频风机,还有他老开关,还不明确其他控制条件,肯定会有变化的,检查一下各部件都正常的话,大于10就得了,个人感觉纠结这些没啥意义
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 17:04:07 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2023-9-7 09:57
这样的波动都是正常现象,只有站在理论高度的人才会怀疑它

如果差7pa都是正常,请问需要大于10pa的压差表调试时需要调成多少数值才能保证合格呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-7 17:05:43 | 显示全部楼层
不归零就是表有问题,或者表盒有问题,表针波动只有压差表的位置安装不合适才会出现,比如装在门的上方对着送风口,系统不会有这么大波动
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 22:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表