蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: a哈_123
收起左侧

[空调系统] D级车间压差每次开启都不一样是否正常?

  [复制链接]
药生
发表于 2023-9-8 09:20:23 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-9-7 17:00
一般都是变频风机,还有他老开关,还不明确其他控制条件,肯定会有变化的,检查一下各部件都正常的话,大 ...

结果符合是可以。但是压差以后得趋势你就不好把握,没进行排查,万一有最坏最差的情况出现。当然D级可能及时出现最坏情况也不会多大的问题,反正不是无菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-8 09:57:48 | 显示全部楼层
空气净化系统是定频运行还是变频?感觉你这里大概率是变频的!你们是否引入一些自动化系统,控制房间温湿度的,可能检测到房间温湿度变化,然后反馈给空调进行调节了,刚好你那会儿在抄表,就不一样了,哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-8 09:59:43 | 显示全部楼层
看在你认真观察的份上告诉你,你发现的是正常现象。为什么正常呢,这个解释起来比较麻烦,就好比你今天起来心情好,不代表你明天心情也好,风管的构造、气压、前后房间风阀变化等等,所以压差是会变化的,并不是恒定的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-8 11:14:14 | 显示全部楼层
你如果设置的自动状态,压差肯定是要变的。不知道我说的够不够含蓄?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 12:52:24 | 显示全部楼层
系统不稳定,让施工单位维修
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-8 14:34:44 | 显示全部楼层
压差的意义是为了防止污染,你保持在最小压力值以上就行,不过你的压差表不归零肯定是有问题的,重新校准一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-8 15:35:42 | 显示全部楼层
导致压差波动的原因有很多,上面已经有老师提到很多种原因了,还有的原因就是你每次检查压差必须确保洁净区内所有的门都是关闭的情况下,内部的某一扇门开了都可能影响你的读数;部分功能间是否开启单独的除尘,还有内部功能间的回风口是否被动过(清场搞卫生时动的),都可能影响整个洁净区压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 16:04:13 | 显示全部楼层
多种原因引起的,如季节变化、天气阴晴、电压波动等都会或多或少的影响。只要在合格范围就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 16:26:12 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2023-9-7 17:04
如果差7pa都是正常,请问需要大于10pa的压差表调试时需要调成多少数值才能保证合格呢

波动最小值必须在合格范围

点评

如果这样的化,最少要调成17pa才能符合要求,应该做不到吧  详情 回复 发表于 2023-9-12 10:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-11 16:33:40 | 显示全部楼层
有点波动是正常的   你这波动太大  大概率是初中效滤袋或送风管道(风阀)有问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-12 10:21:27 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2023-9-11 16:26
波动最小值必须在合格范围

如果这样的化,最少要调成17pa才能符合要求,应该做不到吧
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-12 14:28:45 | 显示全部楼层
759670394 发表于 2023-9-7 09:59
先开门简单确定下压差表是否归零,若不归零用螺丝刀调整到零点。然后再看下你的空调机组的风机频率是否与前 ...

压差表归零是要在空调机组开启的时候还是关闭的时候归零
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-12 16:48:19 | 显示全部楼层
如果发现不只是一个压差表不归零的话,请注意是否使用了山寨的压差表,也就是淘宝里卖几十元那种,校验是合格的,但就是装上后开关门几次就不归零了,等一段时间后又归零,用它来调系统压差会让人吐几斤血。这种山寨表主要是仿美国德威尔,远看差不多,近看文字就差几个字母,工程公司最喜欢使用,价格差5-10倍。请解决压差表的问题后,才好考虑各位大神建议的可能原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 08:38:41 | 显示全部楼层
风阀每次的位置不一定能100%重现,所以这个压差变化是一个正常现象
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-13 08:39:18 | 显示全部楼层
没事总开启关闭空调干嘛?空调持续开一段时间以后再说。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-13 09:57:47 | 显示全部楼层
不要单看一个点,看看全系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 11:33:00 | 显示全部楼层
焦奇 发表于 2023-9-12 14:28
压差表归零是要在空调机组开启的时候还是关闭的时候归零

空调机组开启还是关闭都行,主要是你得开门,让两个房间的绝压相同。空调开启状态下,如果当你调完零后,再关闭房间门,等几分钟后压差稳定了,再把门打开,若果压差表又不归零,那你最好换掉这个压差表。以前遇到过这种情况,假冒伪劣压差表
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 13:27:19 | 显示全部楼层
普通D级,压差合格微笑波动没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 14:22:39 | 显示全部楼层
描述的不够详细。贴连续几天(含开后关前及稳定)的数据看看
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-14 09:15:36 | 显示全部楼层
759670394 发表于 2023-9-13 11:33
空调机组开启还是关闭都行,主要是你得开门,让两个房间的绝压相同。空调开启状态下,如果当你调完零后, ...

谢谢大神,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-4 01:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表