[验证管理] 仓库进行冬夏季验证,有两套最差点,监控探头怎么布置?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-9-14 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 Sanky 于 2023-9-14 15:08 编辑

仓库进行冬夏季两个验证,有两套最差点,监控探头怎么布置?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 14:46:13 | 显示全部楼层
蹲个后续,最近也在困扰这个问题

点评

老师解决了吗,讲讲吧  详情 回复 发表于 2023-9-19 20:24
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-14 14:50:23 | 显示全部楼层
有同样的问题,蹲个大神解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-14 15:03:26 | 显示全部楼层
看具体数据,冬季的最高可能是无意义的,那么冬季只有最低,同理夏季可能只有最高是有意义的,具体看是冷藏库还是常温库再评估。再根据评估出来的风险安排监测点,最好是4个点都监控再安排一个平均值点。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-19 20:24:30 | 显示全部楼层
1761696964 发表于 2023-9-14 14:46
蹲个后续,最近也在困扰这个问题

老师解决了吗,讲讲吧
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-21 15:13:22 | 显示全部楼层
plana两套数据对比,选出最冷和最热。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-21 15:13:47 | 显示全部楼层
planb监控4个点