蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1323|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 洁净区人员数量上限

[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-24 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
《医药工业洁净厂房设计标准GB 50457-20199.1.4医药洁净室的新鲜空气量应根据以下两部分风量之和,与室内人员所需的最少新鲜空气量相比较,取两项中的最大值。
1 室内的排风量,包括工艺设备排风、部分空间热湿、异味、危险气体等的排风
2 保证室内压力所需压差风量(如对邻室为相对负压时,此风量为负值),压差风量宜采用缝隙法或换气次数法确定。


这个该怎么理解呢?有没有懂的老哥 讲仔细点,谢谢

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-24 16:57:48 | 显示全部楼层
板凳拿好,前排占座
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-24 17:00:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-24 17:13:57 | 显示全部楼层
包子君 发表于 2024-1-24 17:00
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=638109&highlight=%C8%CB%D4%B1%C9%CF%CF%DE

可 ...

看了,感觉差点意思
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-24 17:21:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-24 17:28:28 | 显示全部楼层
就是字面意思啊。,。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-24 17:32:16 | 显示全部楼层
无关人等,一律不能进
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-24 17:32:58 | 显示全部楼层
无关人等,一律不能进。特别是QA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 08:18:39 | 显示全部楼层
HQL123 发表于 2024-1-24 17:32
无关人等,一律不能进。特别是QA

斗争很激烈啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 08:47:23 | 显示全部楼层
要把人员上限做个小牌牌,贴在每个房间的门口。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 09:33:38 | 显示全部楼层
风量是比较容易满足的条件,按这个算最大人数其实不太准,一般做空调动态的时候会做最大人数确认,还是要和你的工艺有关的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:04:17 | 显示全部楼层
人均最少面积计算的理解   11.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 10:17:20 | 显示全部楼层
同求,有好的方案还请大神门分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-25 10:29:35 | 显示全部楼层
假设 室内没有设备等排风量,要算的就只有维持压差的风量
维持压差的风量=总送风量-(回风口的排风量+渗透风量)
应该空调系统首次验证会有总送风量和回风口排风量和渗透风量
再考虑维持压差风量里的新风比,最后
洁净区最多容纳人数=【{总送风量-(回风口的排风量+渗透风量)}*新风比】/40m3

应该是这种算法 算出来人数大于了 人均面积那个,取比较严格的算法,所以大部分人  都用的算人均面积那个
大佬们 看看这个理解对吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-25 15:03:39 | 显示全部楼层
学习学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-26 09:40:58 | 显示全部楼层
算这个,可以这样算:
在洁净区里,每个人每小时需求的新鲜的空气量应不小于40m3。
所以,最大允许进入人数X=房间的体积*新风比*换气次数/40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:57:46 | 显示全部楼层
大多数人取20%的新风比的依据是什么啊?空调系统首次验证?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-18 11:17:26 | 显示全部楼层
其一,新风量是出于卫生角度考虑,40并不是强制要求(理论上是与室内污染物浓度有关),民用建筑及密集型场所就比这个标准低很多,实际上好多办公室根本就不开新风机。其二,处于保证洁净厂房压差角度,这与人员多少无关主要取决你密闭性。其三,想从卫生角度反算人员,也不能直接按40指标。有没有想过同一个空调系统总所有房间新风比例都是一样的?也就是说同一个空调系统房间并不能单独给你提高新风比例,除非增加房间送风量。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 12:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表