蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 晶非昔比
收起左侧

[确认&验证] 空调自净恢复率

  [复制链接]
药生
发表于 2024-5-4 09:33:58 | 显示全部楼层
晶非昔比 发表于 2024-5-3 19:21
所以恢复率不会算啊

其实挺简单的,先多洁净室进行发烟是浓度升高(在粒子计数器的检测范围内),按t0为1min进行取样,连续取至少6个粒子数据,我举例就用6个数据:C0,C1,C2,C3,C4,C5然后计算恢复率n,n1=-2.3*log(C1/C0),n2=-2.3*log(C2/C1),以此类推计算出n1,n2,n3,n4,n5;然后计算恢复率平均值n。那么最终的自净时间就是t=4.6/n。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-7 14:18:15 | 显示全部楼层
晶非昔比 发表于 2024-4-28 22:12
现在遇到的情况就是,有些C级达不到呢

我记得这个问题之前有人提到过,可以先用斜率法试试,BC仍然达不到要求,可以增加层流罩,人为控制直到能达到法规的要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-7 15:43:10 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-8 11:26:42 | 显示全部楼层
恢复率测试方法通俗讲就是污染浓度不用达到100:1/10:1的倍数,可以污染到一定浓度后,就开始恢复静态标准,每1分钟前后俩个测量数据计算一个恢复率,至少5-10个恢复率计算平均值,最后使用平均值带入恢复时间公式计算结果。
微信图片_20241108112555.png
回复

使用道具 举报