十万等级医疗器械图纸,麻烦各位老师帮忙看看

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:38:08 | 显示全部楼层
麻烦各位老师,如果看到贴子再帮忙看看,谢谢。

十万洁净等级车间_修改版.pdf

92.66 KB, 下载次数: 20

根据各位老师的意见,将实验室取消了。

点评

你找个干过无菌器械的QC,画的都比这个好。  发表于 2024-6-21 13:43
哥们听劝,找第三方净化工程公司出图。你哪里的?做这些专业净化工程很多,有些比较专业。  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 09:04:06 | 显示全部楼层
元yzpx5pso 发表于 2024-6-20 20:38
麻烦各位老师,如果看到贴子再帮忙看看,谢谢。

哥们听劝,找第三方净化工程公司出图。你哪里的?做这些专业净化工程很多,有些比较专业。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 10:14:51 | 显示全部楼层
大家都跟你说了找第三方设计,又不听,想省钱自己弄,那你问个锤子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 10:44:48 | 显示全部楼层
这都不是业余了,这都不是相关从业者做的吧,不忍直视
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-21 10:58:28 | 显示全部楼层
幸好你问一问,真的止损几百万啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 11:48:43 | 显示全部楼层
工程验收及检测来找我15801080208同V
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 12:01:19 | 显示全部楼层
基本没法在原图的基础上改,这图咋看都是像是多年以前车间的平面图拿来按照自己的想法改了一版出来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-21 13:53:28 | 显示全部楼层
问题很多,直接重新设计吧,不是专业的人设计的,好多法规 要求都没有体现,如果按这个建了,后面问题大了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-21 14:03:45 | 显示全部楼层
哈哈,各位大佬。问题不吝讲讲吧。稍微点拨一下,都比我自己瞎折腾好多。目前还没到找乙方介入的阶段。

点评

没有介入?是想自己亲自建弄吗?专业的建厂房公司都是带图纸的,等你带图纸过来问会比自己画再找个余业的建要好。  详情 回复 发表于 2024-6-21 17:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 14:15:49 | 显示全部楼层
这图纸就离谱,看看法规标准再画都不至于离谱成这个样子(ps为什么下载图纸还要扣金币)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-21 14:45:48 | 显示全部楼层
1.质检和生产分开,空调系统也要分开,阳性还要单独系统
2.你的洁净等级太多了,建议整合一个等级,像万级整衣基本上除了过程无菌要用,其他的同普通洁净等级就行,还有30万级,现在基本都不怎么用了
3.风淋基本上如果无高风险物料的不用,缓冲即可
4.考虑是否需要清洗,还有的的物料暂存
5.空调和排烟分开,排烟机房是消防要求的,强制要求独立且不能和其他的混在一起
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 15:24:52 | 显示全部楼层
法规不是要求暂存间?是没有还是我没看到?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-21 15:25:23 | 显示全部楼层
pollux123 发表于 2024-6-21 14:45
1.质检和生产分开,空调系统也要分开,阳性还要单独系统
2.你的洁净等级太多了,建议整合一个等级,像万级 ...

非常感谢您的耐心回复。
1、2点,我上面图纸已经修改了的。
3、4点这个再评估下。

谢谢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-21 15:26:05 | 显示全部楼层
元yzpx5pso 发表于 2024-6-20 20:38
麻烦各位老师,如果看到贴子再帮忙看看,谢谢。

这个图纸,请问老师们,还有大的硬伤吗?

点评

硬伤多着呢,找净化工程公司出图,有的不收钱的。  详情 回复 发表于 2024-6-21 16:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 16:07:34 | 显示全部楼层
元yzpx5pso 发表于 2024-6-21 15:26
这个图纸,请问老师们,还有大的硬伤吗?

硬伤多着呢,找净化工程公司出图,有的不收钱的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 17:05:00 | 显示全部楼层
元yzpx5pso 发表于 2024-6-21 14:03
哈哈,各位大佬。问题不吝讲讲吧。稍微点拨一下,都比我自己瞎折腾好多。目前还没到找乙方介入的阶段。

没有介入?是想自己亲自建弄吗?专业的建厂房公司都是带图纸的,等你带图纸过来问会比自己画再找个余业的建要好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-21 17:11:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 vavayqing 于 2024-6-21 17:14 编辑

我觉得大家是感觉你的目的不清晰。
你做了图想干嘛,我唯一能想到的是,你在学习这一部分,自己模拟现场画了一个,如果这样我建议再深入看下标准和GMP指南,最好能拿到其他厂家的图纸进行对比,然后再提疑问点。
刚又看了下,估计是老板,还在处于规划阶段,那么专业的事找专业的人做,你可以把审核阶段放上来让大家来提提意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-24 15:55:55 | 显示全部楼层
检验区和生产区要分开,微限三室全部都得是独立空调系统,这个图纸三个房间相连就是个bug,还有要备一个准备间吧,配制培养基,高压灭菌啊啥的,然后男女穿洁净服和洗衣都是30万级,为什么洁净服整理是万级,洁具间、器具暂存间和器具清洗间又是30万级,最主要的注塑是十万级,试问下这些房间在一起,你的空调系统怎么搞
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-13 18:50:07 | 显示全部楼层

谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-13 19:02:48 | 显示全部楼层
楼主公司在哪?我给你推荐一家从事医药和医疗器械洁净装修的公司

需要水处理设备、工艺管道施工和消毒杀菌设备,可以找我13480967135(微信同号)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。