求教,对空调系统的回顾性风险评估有人做过吗   对回顾性的风险评估没概念
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-18 17:55:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不熟悉,帮顶~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-18 18:02:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不熟悉,帮顶~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-18 18:19:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

坐等大侠分享!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-18 21:42:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

从两个方面着手开始写:一个方面是从所产生的偏差来写;另外一个方面是从CM来写。回顾以往发现的风险点的规避情况,找出最新发现空调系统的风险点的预防措施......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-19 11:01:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我觉得应该是从这几方面,蹲个大神给详细说一下
1、整年的空调运行情况及数据
2、空调运行的偏差
3、空调的预防性维护
4、空调的维修
从中得出风险点,写纠正预防措施
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 11:55:28 | 显示全部楼层
学习学习,膜拜膜拜     
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 14:37:39 | 显示全部楼层
马上也要做这个学习,帮顶~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-22 15:50:26 | 显示全部楼层
个人见解。 回顾性分析是属于一个阶段性的回头看。这里面就包含了几个信息,首先是你回头看的周期是多久,也就是你要先确定你的回顾周期。然后在这个回顾周期内去看空调系统的运行情况。

首先是空调系统有没有发生变化,比如有没有进行改造。
其次回顾与空调系统相关的参数和质量属性趋势。比如空调系统的运行参数有没有变化趋势,例如空调的频率有没有因为一些原因升高了。然后是空调的质量参数属性。比如空调系统在回顾周期内的换气次数有没有变化下降的趋势、洁净区的悬浮粒子、微生物监测数据有没有上升趋势等。
如果有条件做的更细一点的,对空调系统相关的备件更换进行统计分析,对BMS、EMS相关的报警信息进行统计分析。空调系统的温湿度、压差与季节性变化的关联性进行分析、环境中微生物数量与季节性变换的规律统计分析等。

小结一下:
1、首先确定回顾的周期:周期个人建议可以选择高效更换周期作为长周期回顾,短周期可以一年或者其他时间,根据自己企业评估;
2、回顾的内容:
      ①、与空调相关的质量信息。偏差、变更、CAPA等。
      ②、空调的运行参数与质量参数:风机频率趋势、洁净区换气次数趋势、洁净区环境监测趋势、备件更换数量与趋势、报警产生数量、类型的趋势分析等。
3、升维一点地和季节、气温等外部参数关联一下,这样可以提前预警一些备件的更换,比如现在天气逐年变热。要更换表冷器或者增加表冷器,怎么说服领导,这个就用得到。
4、最后一点,要有输出:输出的内容可以是需要缩短周期的项目,也可以是需要延长的项目,也可以是需要进行更换的项目,也可以是可以评估取消或者降级的项目,比如一些报警分级等等。这个就根据实际情况来进行输出了。

点评

足够详细。基础的是洁净环境的状态分析,再是机组的运行分析。我说实话,做回顾还不如做再验证。但是,再验证也需要这些数据分析做支持。空调回顾我们总共写了42页纸。  发表于 2024-7-23 08:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-23 07:34:52 | 显示全部楼层
吴冬 发表于 2024-7-22 15:50
个人见解。 回顾性分析是属于一个阶段性的回头看。这里面就包含了几个信息,首先是你回头看的周期是多久, ...

受教了  感谢指点  
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 09:39:59 | 显示全部楼层
坐等大神投放                                          
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 10:10:10 | 显示全部楼层
HVAC系统年终回顾?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-7-25 08:20:47 | 显示全部楼层
18871716495 发表于 2024-7-24 10:10
HVAC系统年终回顾?

做个近五年的回顾性风险评估报告
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 14:08:14 | 显示全部楼层
年度回顾的是数据
对于空调系统的测试不能停
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-18 21:06:41 | 显示全部楼层
需要做,不过新装空调还没做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-18 21:52:55 | 显示全部楼层
做了系统的年度质量回顾
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 08:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表