[施工改造] 请教-功能间打通

[复制链接]
发表于 2024-8-13 09:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,请教一下,我公司洁净车间分成了几个独立的房间,实际上功能差不多,洁净级别也一样,现在由于工艺变更,需要把所有房间打通,房间与房间之间以常开的窗口形式打通,不知道这是否可行?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-13 09:06:20 | 显示全部楼层
你的图纸和备案的房间布局变化了  需要按变更进行预先沟通!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-13 09:12:03 | 显示全部楼层
这工程得申报                           
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-13 09:13:28 | 显示全部楼层
风量、压差 你要重新计算一下

理论上,进风,回风的路径都变了,需要根据工艺慎重评估下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-13 09:21:21 | 显示全部楼层
多谢楼上各位老师的解答,这个事确实要慎重,我们先跟当地药监部门沟通一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-13 09:35:55 | 显示全部楼层
功能间的设置是根据工艺流程的,你要发起变更,进行评估,打通后是不是适合产品工艺,比如满足同一房间内,不得同时生产..........,还有相互交叉污染问题。再就是打通后的考虑压差,气流方向,换气次数这些具体的问题。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-8-13 09:41:54 | 显示全部楼层
变动不小了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-13 09:44:00 | 显示全部楼层
1、变更,2、空调系统验证重做
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-13 09:44:32 | 显示全部楼层
1、变更,2、空调系统验证重做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-13 09:45:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-13 10:20:26 | 显示全部楼层
就走工艺变更就行了,工艺变更连带的厂房设施改建。具体级别以工艺变更的评估为主。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-13 22:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
涉及消防及空调修改,房间通过送排风控制压差的,打通后压差控制无法保证
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-14 10:04:48 | 显示全部楼层
xubio 发表于 2024-8-13 22:28
涉及消防及空调修改,房间通过送排风控制压差的,打通后压差控制无法保证

空调、消防都不变,房间主体结构也不变,只是打个洞,就相当于传递窗常开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-13 20:37:08 | 显示全部楼层
空调的风平衡全部错乱了,需要重新平衡、设计
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 18:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表