请教各位大佬,为什么进入洁净区的压缩空气需要在使用点安装压缩空气过滤器,进入一般区的就不用安装过滤器呢?是有标准规定吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-2 16:38:36 | 显示全部楼层
你看洗车店的压缩空气,啥也没有,既不除水也不除油,更不除尘。

点评

我的库里南都给我呲脏了。  发表于 2025-1-2 19:26
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-2 16:40:19 | 显示全部楼层
进入洁净区的工艺气体,要符合当前洁净区的标准,一般区没有对于相关微生物、粒子的要求,所以无需进行控制
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-2 17:58:35 | 显示全部楼层
终端过滤器是针对高风险区域才需要加的
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2025-1-2 18:51:17 | 显示全部楼层
根据使用,降低风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-2 20:01:40 | 显示全部楼层
不是所有的CA洁净区用点前都安装终端过滤器的!安装的依据主要看你产品工艺对压空质量的要求。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-2 20:16:33 | 显示全部楼层
要看你压缩空气的用途,是否接触药物或直接接触药物包装品,来评估如何过滤
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-3 07:42:06 | 显示全部楼层
直接接触产品的要
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-3 07:55:31 | 显示全部楼层
主要是从污染方面考虑,进入洁净区末端加过滤器就是为了降低污染的风险,产品都在一般区生产了,压缩空气也在一般区,就没有额外增加污染的风险了,所以不加终端过滤器。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-1-3 08:06:30 | 显示全部楼层
终端过滤器主要是除菌的。你要判断是否有增加洁净区污染的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 08:08:17 | 显示全部楼层
坐等大佬  法规文件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 08:20:49 | 显示全部楼层
所有进入洁净区的物料都需要清洁消毒。压缩空气如果不过滤那就可能对已经洁净的物料、产品、环境造成污染。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-3 08:34:24 | 显示全部楼层
不过滤就进洁净区可能会造成环境上和产品的污染
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-3 08:35:01 | 显示全部楼层
检测合格 就不需要加
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-3 09:04:27 | 显示全部楼层
洁净区尤其是有无菌要求的对压缩空气的露点是有严格要求的,虽然管道要酸洗但对于在进入的总管上就必须安装加装过滤器,对重要使用点也是要加装的。重要性是你在更换过滤器时可能会有惊喜!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 09:07:43 | 显示全部楼层
进入洁净间的东西,不应对洁净间的环境造成影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-3 09:10:41 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/iXL5b4qNyMZGqEi7opDRLQ?token=1972025432&lang=zh_CN  这篇文章讲的很全面,供参考
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-1-3 09:21:07 | 显示全部楼层
疏水性滤芯,
首要作用是过滤压缩空气中的水、油、异物等;
其次才是降低压缩空气中微生物。
而洁净区内油、异物、微生物等,都是要收到控制的,特别一些关键区域和设备,所以,一般洁净区内用压缩空气都要安装过滤器,规格可以根据用途来定。
但也不少所以进洁净区的压缩空气都要安装过滤器,比如设备上仪表等,不和环境接触的压缩空气,可以降低标准,直接用。
另外,一般区域也不是全部都不需要过滤器,比如灭菌柜进气口,就需要安装过滤器,这个有法规要求的。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2025-1-3 10:43:01 | 显示全部楼层
那你为什么一般区不需要净化空调
洁净区需要净化空调呢
原理是一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-20 10:16:27 | 显示全部楼层
建议参考北京“医疗器械工艺用气检查要点指南(2017版)”,以及”ISPE制药工程基准指南03卷--无菌生产设施第三版(2018)第六章 公用系统“里关于工艺气体的说明。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 10:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表