蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1665|回复: 22
收起左侧

[确认&验证] 仓库温湿度分布验证

  [复制链接]
药徒
发表于 2025-5-27 16:24:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
原料药生产使用的化工液体桶装物料 存储的仓库需要进行温度分布验证吗?供应商包装上写的常温,供应商未控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-27 16:27:44 | 显示全部楼层
常温也是有要求的,10到30,我没记错的话
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-27 16:30:45 | 显示全部楼层
需要               
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-5-27 16:32:12 | 显示全部楼层
需要按照10~30℃做,可以要求供应商控制
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-27 16:43:35 | 显示全部楼层
需要   
   
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2025-5-27 16:45:11 | 显示全部楼层
要做的;但这个供应商可能化工行业,和制药还是有差距的,并且化工的常温就真的是不控制

点评

对  发表于 2025-5-30 10:33
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-27 16:58:15 | 显示全部楼层
常温一般做首次温度分布验证,后期根据验证的冷点和热点持续监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-27 17:03:30 | 显示全部楼层
你的常温的定义出自何处?供应商常温的定义出自何处?供应商的产品生产如果不是按照GMP的要求,10~30℃可能就不适合他,或者他的常温可能指的是室温
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-27 17:35:46 | 显示全部楼层
常温库需要做验证的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-27 18:22:51 | 显示全部楼层
先确认物料的储存要求 吧,没有数据还得采集;确认库房储存条件可以满足物料储存要求,常温也有范围,考虑地区不同,是否会出现超范围情况;库区实际情况如何,温湿度计的位置是否有代表性,还是验证数据证明得了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-28 09:05:32 | 显示全部楼层
需要,因原料药生产相关物料存储需符合 GMP 等法规要求,虽供应商标注常温且未控制,但企业需验证仓库温度分布是否符合常温范围(如 10 - 30℃)及均匀性,确保物料存储环境满足质量要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-28 11:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-5-28 14:23:11 | 显示全部楼层
ICH Q7中有写在适当容器存放的物料,可以存放在室外, 液体桶装的在室内放着还需要温湿度分布吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-5-30 08:54:19 | 显示全部楼层
还是需要做的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-5-30 10:42:28 | 显示全部楼层
看你物料的MSDS。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-30 10:50:30 | 显示全部楼层
感谢分享,已下载学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-30 14:12:32 | 显示全部楼层
原料药生产企业一般情况下,是根据仓库的性质来决定验证与否的,其次再考虑仓库存储的物料来管控温度。
在你们的物料存储与养护管理制度(或者类似的制度)中,应该明确规定哪些仓库属于普通库、常温库、阴凉库、冷库等,每种库型又可以按照仓库存储的物料细分。
一般来说,普通库(放置包材等材料)无需验证;
常温库(放置原料、产品等)需要按照GMP规定的10-30℃进行一般管控,如果有放置特殊物料的情况,需要收严管控(例如10-20℃),并且一般情况下,常温库对湿度也有要求(≤90%),温湿度需一并管控。有管控的仓库需要进行验证,验证分别是首次验证与周期性再验证,根据药品GMP,首次验证需要做首次验证、首次夏季验证、首次冬季验证、部分地区需要做首次雨季验证,再验证则最少3年做一次,再验证需要做夏季、冬季、(雨季)再验证。
阴凉库和冷库由于有空调的存在,一般只管控温度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-30 14:35:57 | 显示全部楼层
化工厂的常温和GMP的常温不是一个概念,找他要稳考数据,自己评估一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-1 18:16:04 | 显示全部楼层
这样的物料通常是按化学品分类贮存,如化学品甲类库、丙类库,库内通常要求通风(不是密闭库)。同意15楼的观点,符合物料的MSDS即可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-6-3 09:26:44 | 显示全部楼层
那当然是需要做啊,常温不是说就不需要控制了。暴雨和高温或者冬天低温的时候常温库同样需要控制温湿度的,既然要控制那么你们就需要验证其温度在你们的控制范围内。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-22 02:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表