情非得已 发表于 2012-12-16 09:45
我们是更鞋--脱低级别工作服,洗手-更高级别工作服(镜子,更衣图示,暂存换下的高级别工作服)-缓冲间 ...

只穿一面墙,意味着开关门压差表波动非常大。
穿过气闸间,能保证压差计读数显示稳定,开关门不影响压差表读数,只有两个门同时打开压差才会异常,又能够测试不同级别之间保持的真正压差。
这个,是我的观点。
广州钱应璞的培训,证实了我的观点是正确的。

点评

哦,谢谢石头老师,学习了  发表于 2012-12-16 21:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-16 21:19:12 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2012-12-16 09:46
我选择2的位置,这个设计1更就是个缓冲,洗手和2更才是洁净区,我们以前单位也是这么设计的,是最终灭菌的小 ...

我的建议是,鞋最脏,先换掉,就像进入客厅一样,实现换鞋的。
换鞋,洗手,一更,再洗手,换洁净服,手消毒,进入洁净区,这样更好。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-16 21:51:01 | 显示全部楼层
zhaolu1985219 发表于 2012-12-15 22:41
我个人还是倾向石头的说法的 把我图中的洗手室定义为气闸间 不过石头老大 你发的附件为什么打不开?

附件打不开,似乎是要用浏览器直接点击下载就可以。我没注意你说的那个附件?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-20 09:00:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-15 11:43
高级别,一定是更洁净衣房间,因为其静态要符合高级别要求,按照高级别管理,低级别,应该是脱低级别衣服之 ...

首先我觉得1的位置肯定要安装压差计
对于石头的观点我是赞成的,虽然在设计的时候用的不多
因为气闸室的本质就是“闸”,防止交叉污染,目的就是有人需要出入这些房间的时候,气闸可以把各房间的气流加以控制
其实最早提出欺诈师概念的是美国空军技术条令,当时的定义是:气闸室是具有缓冲作用的小室,气闸室的几个门,同一时间只能打开一个,防止外部受污染的的空气流入洁净室
所以,石头968的观点我认为完全可以,不知道其他专家们怎么看?

点评

压差计的两根采样管跨气闸室安装,这样人员进出开关门,压差显示都不应该波动。 功能间如果有缓冲,道理一样。 这样就避免了压差指示的不稳定。  详情 回复 发表于 2012-12-20 13:02
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 11:22:41 | 显示全部楼层
个人认为压差应该安装在二更室与洗手间和二更室与一更室之间

点评

每一个门上都装也可以,我们就是。 最好跨过气闸间安装采样管。 压差计安装在气闸间进口外面。  详情 回复 发表于 2012-12-20 13:03
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-20 13:02:05 | 显示全部楼层
大才子 发表于 2012-12-20 09:00
首先我觉得1的位置肯定要安装压差计
对于石头的观点我是赞成的,虽然在设计的时候用的不多
因为气闸室的 ...

压差计的两根采样管跨气闸室安装,这样人员进出开关门,压差显示都不应该波动。
功能间如果有缓冲,道理一样。
这样就避免了压差指示的不稳定。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-20 13:03:16 | 显示全部楼层
苗苗 发表于 2012-12-20 11:22
个人认为压差应该安装在二更室与洗手间和二更室与一更室之间

每一个门上都装也可以,我们就是。
最好跨过气闸间安装采样管。
压差计安装在气闸间进口外面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-20 15:15:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-16 21:08
我也认为我说的对,但是有人说虽然好不经济,没有对错,只有好或者更好,自己判断吧,别指望百忙中真正的 ...

专家?我现在最指望不上就是专家了
专家讲道理头头是道,具体怎么解决有很多真不敢恭维,学习自己思考

点评

但是专家意见我还是还是想听听,毕竟有所启发啊。  详情 回复 发表于 2012-12-20 16:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-20 16:51:52 | 显示全部楼层
制药爱好者 发表于 2012-12-20 15:15
专家?我现在最指望不上就是专家了
专家讲道理头头是道,具体怎么解决有很多真不敢恭维,学习自己思考

但是专家意见我还是还是想听听,毕竟有所启发啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-22 10:37:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-20 16:51
但是专家意见我还是还是想听听,毕竟有所启发啊。

我就听不到专家的意见,很多专家都是说宏观,不说具体,说理念,不说措施,企业解决实际问题才是关键
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-22 10:44:31 | 显示全部楼层
个人理解:压差计装在洗手与一更之间的墙上,压差测量二更和一更之间的相对压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-12 22:55:52 | 显示全部楼层
应该是在2的位置加。因为相对于二更,前面来说可以理解为洁净区,而洗手室可以理解为缓冲,一更可以理解为一个非洁净区,那就应该首先考虑缓冲对于一更的压差问题,如果压差有问题,那么就不能进入了,因为这样可以造成污染,所以应该控制的是2这个区域,好多的D级区域都会把1更与更鞋室之前,这个要看其一更是否有送回风,如果没有,那么这样的设计就不太合理了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 05:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表