蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9221|回复: 21
收起左侧

[设施设备] 洁净生产区域空调系统停机确认

[复制链接]
药徒
发表于 2013-2-28 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师:

最近我们公司打算对空调系统进行7天左右的停机确认,从而确认class D 区域的空调可以在无产品生产时,可以进行停机。该区域环境在关机后,通过环境清洁以及自净,可以恢复至class D等级。请问在法规上,这样做是否可行。如果可行,在关机期间,洁净区对外界是否依旧需要保持一定的压差,各个不同功能的洁净室之间的压差梯度是否要保持?
目前,我们的打算是,关机期间禁止人员进出,开机后对环境进行大清洁并对环境的微生物以及尘埃粒子进行取样。

谢谢


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 15:38:25 | 显示全部楼层
既然关机不如同步做个反向自净,你就明白了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-28 15:52:55 | 显示全部楼层
nana8802 发表于 2013-2-28 15:38
既然关机不如同步做个反向自净,你就明白了

反向自净是指从class D环境条件变成非class D 的时间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 16:08:47 | 显示全部楼层
按照你的思路做一做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-2-28 16:40:40 | 显示全部楼层
无菌药品净化空调一定要连续运行;口服固体制剂在不生产期间停运。在生产前的一定时间开启,要经过验证,如果该时间段能达到自净是可以的。但要考虑中间产品放置的问题,如温湿度。尤其是中间站能保持正压及相应的温湿度。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 16:41:31 | 显示全部楼层
请问反向自净是什么啊?具体怎么操作呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 16:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 桃源佬 于 2013-2-28 16:47 编辑

附录1无菌药品第三十二条规定:在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压,维持良好的气流方向,保证有效的净化能力。第三十八条规定:无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试,以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。
你是想以后停机7天就不检测吗,那可能不行。
如果不是,那做这个确认干什么呢,检测都合格了,继续生产也没问题啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 17:17:11 | 显示全部楼层
D级区是可以的,我们都是周一到五开,周末停机。我们做的叫保净时间和自净时间

点评

保净时间??什么意思  详情 回复 发表于 2013-6-14 18:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:53:01 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2013-2-28 16:40
无菌药品净化空调一定要连续运行;口服固体制剂在不生产期间停运。在生产前的一定时间开启,要经过验证,如 ...

谢谢老师,那么在停机期间,洁净区域相对于外界是不是还需要保持一定的压力?

点评

我认为是  详情 回复 发表于 2013-3-1 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:53:55 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2013-2-28 17:17
D级区是可以的,我们都是周一到五开,周末停机。我们做的叫保净时间和自净时间

那么这个是不是也需要进行连续三次的确认之类的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:55:46 | 显示全部楼层
桃源佬 发表于 2013-2-28 16:46
附录1无菌药品第三十二条规定:在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压 ...

老师,我们目前想通过验证确认,停机后,只要在适当的管理以及清洁后,环境可以恢复到class D的等级,验证合格后,将该程序规定到SOP中,以后就不进行检测了。请问这样可以吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-1 17:04:48 | 显示全部楼层
shmiles 发表于 2013-3-1 12:53
谢谢老师,那么在停机期间,洁净区域相对于外界是不是还需要保持一定的压力?

我认为是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-2 13:21:45 | 显示全部楼层
shmiles 发表于 2013-3-1 12:55
老师,我们目前想通过验证确认,停机后,只要在适当的管理以及清洁后,环境可以恢复到class D的等级,验证 ...

我们规定每次停机重开空调检测合格后才可恢复生产
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 18:24:05 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2013-2-28 17:17
D级区是可以的,我们都是周一到五开,周末停机。我们做的叫保净时间和自净时间

保净时间??什么意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 09:28:29 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-6-14 18:24
保净时间??什么意思

关机后洁净区保持D级标准的时间

点评

如果是ABC 那就是各自的相应级别度的指标呗  详情 回复 发表于 2013-6-18 12:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 12:06:06 | 显示全部楼层
云中漫步sue 发表于 2013-6-18 09:28
关机后洁净区保持D级标准的时间

如果是ABC 那就是各自的相应级别度的指标呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 14:10:39 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-6-18 12:06
如果是ABC 那就是各自的相应级别度的指标呗

是的,没错。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-18 18:25:38 | 显示全部楼层
建议,在停运的时候,洁净区一定要对一般区保持正压,恢复后,取样监控,如果合格了,以后就可以停运7天了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 11:43:18 | 显示全部楼层
空调停机后怎能保持压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-8 10:17:07 | 显示全部楼层
草字头 发表于 2015-9-6 11:43
空调停机后怎能保持压力

是的,如何保证???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 06:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表