[设施设备] 空调系统使用冷却水与冷冻机组有什么利与弊?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-6-14 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这两天参观几家药厂,发现他们的空调系统都使用了独立的冷却水与冷冻水机组,看几台电机功率也不小,不知有什么好处?对设备不太懂,请赐教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 21:56:04 | 显示全部楼层

点评

空调机组本身的控温是需要冷水的,也就是5度水或7度水,所以需要使用冷水机组(不是冷冻水机组) 当然,如果想制冷降温快一些,使用冷冻水也可以,但是会使换热器结冰,冷冻水是乙二醇水,0下十几度到0下几十度。  详情 回复 发表于 2013-6-14 22:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 21:57:55 | 显示全部楼层
貌似冷冻水是给空调制冷的,冷却水是给冷水机组制冷冻水的,也不知理解的对不?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-14 22:15:58 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-14 21:56
@石头968

空调机组本身的控温是需要冷水的,也就是5度水或7度水,所以需要使用冷水机组(不是冷冻水机组)
当然,如果想制冷降温快一些,使用冷冻水也可以,但是会使换热器结冰,冷冻水是乙二醇水,0下十几度到0下几十度。
冷却水是用来冷却冷水机组的蒸发器的,他是利用凉水塔进行散热的。
一台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),是可以的,这样,故障影响比较小,运行更灵活。
多台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),也是可以的,也有很多企业是公司集中供7度水,而不是一台空调机组配一台冷水机组。
各有利弊吧,无所谓哪一种好哪一种不好。
一对一,投资成本高,但是可以灵活开、停。
一对多,投资成本低一些,管理方便,维护点少。


点评

还问下石头老师,一台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),是可以的,那这样说是可以不使用冷冻水的,室内温度就只能靠空调自身制冷了?  详情 回复 发表于 2013-6-15 08:35
好象明白了一点,我看我们凉水塔都在楼顶,这个水温应该不会是5度到7度水吧?  详情 回复 发表于 2013-6-15 08:32
学习了  发表于 2013-6-14 22:24

评分

参与人数 1 +1 金币 +5 收起 理由
四叶花 + 1 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-14 22:31:05 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-15 05:37:22 | 显示全部楼层
石头兄解释很详细了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-15 06:13:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:32:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-14 22:15
空调机组本身的控温是需要冷水的,也就是5度水或7度水,所以需要使用冷水机组(不是冷冻水机组)
当然, ...

好象明白了一点,我看我们凉水塔都在楼顶,这个水温应该不会是5度到7度水吧?

点评

是两个水流通道,两个系统,冷水是冷却空调机组的换热器,冷却水是冷却冷水机组的。  详情 回复 发表于 2013-6-15 12:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:35:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-14 22:15
空调机组本身的控温是需要冷水的,也就是5度水或7度水,所以需要使用冷水机组(不是冷冻水机组)
当然, ...

还问下石头老师,一台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),是可以的,那这样说是可以不使用冷冻水的,室内温度就只能靠空调自身制冷了?

点评

冷水机组就是产生5-7度冷水的,冷水就是用来调节空调系统温度的,用于降温。 通常一套HVAC系统会有AHU(空气调节单元,又叫空调机组)、冷水系统(含冷水机组、冷却塔)、热水系统(含蒸汽、换热器)……  详情 回复 发表于 2013-6-15 12:41
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 09:58:24 | 显示全部楼层
可以降低运行成本,这是老板们最喜欢的

点评

如果单独设置冷水机组肯定是增加运行成本,因为你无论开一台空调还是几台空调都得开冷却水机组  发表于 2013-6-15 14:18
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-15 10:30:34 | 显示全部楼层
一般都有的冷水机组
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-15 12:37:45 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-6-15 08:32
好象明白了一点,我看我们凉水塔都在楼顶,这个水温应该不会是5度到7度水吧?

是两个水流通道,两个系统,冷水是冷却空调机组的换热器,冷却水是冷却冷水机组的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-15 12:41:41 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-6-15 08:35
还问下石头老师,一台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),是可以的,那这样说是可以不使用冷 ...

冷水机组就是产生5-7度冷水的,冷水就是用来调节空调系统温度的,用于降温。
通常一套HVAC系统会有AHU(空气调节单元,又叫空调机组)、冷水系统(含冷水机组、冷却塔)、热水系统(含蒸汽、换热器)……

点评

谢谢石头老师科普教育  详情 回复 发表于 2013-6-15 14:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:20:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-15 12:41
冷水机组就是产生5-7度冷水的,冷水就是用来调节空调系统温度的,用于降温。
通常一套HVAC系统会有AHU( ...

谢谢石头老师科普教育
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-15 15:35:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-14 22:15
空调机组本身的控温是需要冷水的,也就是5度水或7度水,所以需要使用冷水机组(不是冷冻水机组)
当然, ...

我们是多台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),也就是溴化锂制冷机组,请教石头老师溴化锂制冷机的冷冻水都是乙二醇水吗,制冷出来的冷冻水能达到0下十几度和二十几度?

点评

0下的冷冻水,应该是乙二醇和水的混合物,所以才会0度以下不结冰,不同的比例,“冰点”不一样。 溴化锂是制冷剂,他可以把冷量传递给冷冻水。  详情 回复 发表于 2013-6-15 17:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-15 15:52:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsx 于 2013-6-15 15:55 编辑

那个大伞盖一样的家伙,水哗哗流的,(一般使用两台泵,防止坏了一台备用)是用来冷却冷水机组的(自来水),因为冷水机组会发热需要降温。冷水机组出来的冷乙二醇水(5度以下)是用来冷却空调机组的,因为空调机组也发热。
对否;

点评

所以说公司大空调机组多用还是划得来  发表于 2013-6-15 16:21
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-15 17:29:39 | 显示全部楼层
宇豪 发表于 2013-6-15 15:35
我们是多台空调机组配一台冷水机组、一台凉水塔(冷却水),也就是溴化锂制冷机组,请教石头老师溴化锂制 ...

0下的冷冻水,应该是乙二醇和水的混合物,所以才会0度以下不结冰,不同的比例,“冰点”不一样。
溴化锂是制冷剂,他可以把冷量传递给冷冻水。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-5 08:51:02 | 显示全部楼层
学习,石头老师全才啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 12:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表