空调系统验证,严密性测试是否应包括风管、洁净室、组合式空调机组三种?
(1)风管严密性测试——包括漏光法和漏风量法,是否漏光法和漏风量两种测试方法都必须做,如果是不同洁净等级选择不同方法,如何选择哪一种方法?如果采用漏风量测试,试验压力应采用多少Pa?
(2)洁净室严密性测试——包括压力衰减法和恒压法,是否两种方法都必须做,还是只选择一种?
(3)组合式空调机组严密性测试——大家都做了吗,好像做这个的不多吧,是否应该要求供应商提供组合式空调机组漏风率测试报告?

另,净化空调系统是低压系统(工作压力≤500Pa)、中压系统(工作压力500Pa~1500Pa)、高压系统(工作压力>1500Pa)?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 22:51:07 | 显示全部楼层
同样听听专家的意见.....
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-2 07:05:29 | 显示全部楼层
风管严密性测试多数采用漏光法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 07:45:52 | 显示全部楼层
个人觉得以现在风管加工的工艺,用漏光法纯粹自欺欺人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 08:03:52 | 显示全部楼层
空调机组的密封性貌似只能在厂家做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 08:03:53 | 显示全部楼层
空调机组的密封性貌似只能在厂家做吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 08:17:51 | 显示全部楼层
听听专家的意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 08:22:39 | 显示全部楼层
风管严密性测试多数采用漏光法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 08:22:42 | 显示全部楼层
风管严密性测试多数采用漏光法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 09:53:54 | 显示全部楼层
同问  帮顶。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-19 06:27:52 | 显示全部楼层
路过,学习学习

点评

高中低 压怎么分?? 难道是 主管风管是高压 干管是中压 支管是低压?  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 21:10:10 | 显示全部楼层
迎接999春天 发表于 2014-8-19 06:27
路过,学习学习

高中低 压怎么分??  难道是 主管风管是高压   干管是中压   支管是低压?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 21:10:32 | 显示全部楼层
高中低 压怎么分??  难道是 主管风管是高压   干管是中压   支管是低压?  跟空调机组有关系么??怎么理解呢?

点评

压缩机出口到冷凝器进口,属高压系统,冷凝器出口到膨胀阀(或毛细管)进口属中压系统,膨胀阀(或毛细管)出口到压缩机进口属低压系统。  详情 回复 发表于 2015-5-13 06:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 06:15:31 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-12 21:10
高中低 压怎么分??  难道是 主管风管是高压   干管是中压   支管是低压?  跟空调机组有关系么??怎么理 ...

压缩机出口到冷凝器进口,属高压系统,冷凝器出口到膨胀阀(或毛细管)进口属中压系统,膨胀阀(或毛细管)出口到压缩机进口属低压系统。

点评

我说的是空调机组的风管、、、、、、、、 不适晾水塔 冷水机组吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 08:19:11 | 显示全部楼层
迎接999春天 发表于 2015-5-13 06:15
压缩机出口到冷凝器进口,属高压系统,冷凝器出口到膨胀阀(或毛细管)进口属中压系统,膨胀阀(或毛细管)出 ...

我说的是空调机组的风管、、、、、、、、  不适晾水塔  冷水机组吧

点评

《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.1.5 风管系统工作压力≤500Pa,低压 500~1500Pa,中压 >1500Pa,高压 这次搜对了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:14
您肯定是正确的,对设备我绝对没您熟悉。我只是临时网上搜索的。  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 13:11:30 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-13 08:19
我说的是空调机组的风管、、、、、、、、  不适晾水塔  冷水机组吧

您肯定是正确的,对设备我绝对没您熟悉。我只是临时网上搜索的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 13:14:26 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-13 08:19
我说的是空调机组的风管、、、、、、、、  不适晾水塔  冷水机组吧

《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.1.5
风管系统工作压力≤500Pa,低压       500~1500Pa,中压            >1500Pa,高压
这次搜对了吗?

点评

对  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 13:34:28 | 显示全部楼层
迎接999春天 发表于 2015-5-13 13:14
《通风与空调工程施工质量验收规范》表4.1.5
风管系统工作压力≤500Pa,低压       500~1500Pa,中压    ...

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-18 14:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表