蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3332|回复: 12
收起左侧

[其它类] 课题研究PPT*稳定工艺防止冷却塔结冰【哈药集团】

[复制链接]
药师
发表于 2013-7-3 10:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 石头968 于 2013-7-3 10:38 编辑

这是一份QC小组的研究成果报告,主要研究方向是:稳定工艺,防止冷却塔结冰。
对于北方的工厂,值得借鉴!
因为是原版PPT,加密了无法编辑,也无法剪切内容提要,大家还是下载看吧。

工程类课题,不涉及生产工艺,应该没有侵权吧,免费奉献给大家,如果任何人有任何异议,请与论坛联系。

防止冷却塔结冰.rar (37.78 MB, 下载次数: 1109)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 10:28:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 下载学习 增长知识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 10:59:06 | 显示全部楼层
来自北方的清凉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-3 12:57:41 | 显示全部楼层
谢谢                  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 19:43:35 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 13:33:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-11 08:52:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 15:04:13 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-10 11:02:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-4 19:51:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-11 11:04:54 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-8 11:05:12 | 显示全部楼层
首先感谢石头哥分享这么好的技术资料。
北方冬季空调设施冻裂防不胜防,哈药工程技术人员突破固有思维的改进效果不错,值得借鉴。
我们公司地处西北,下面介绍一下针对冬季冷却塔、空调表冷器盘管防冻的新思路:采用逆向思维,将表冷器作为闭式冷却塔,余热回收利用平衡系统热量,预防冻裂
一、问题描述:
1、冷却塔屋面管道冻结:冬季夜间气温低,冷却塔循环泵停机管道冻结甚至冻裂,即使保持循环,由于夜间热负荷小仍然会冻;通常采用防冻液、增加蓄水池费用较高;
2、b]表冷器盘管冻裂:在往年采取排水的情况下,仍有部分表冷器盘管冻裂,通过观察发现,盘管冻裂与表冷器进、回水阀门的阀芯渗漏及盘管水平管段无落差导致排水不畅直接相关。表冷器盘管排水即使采用厂家建议的方法用压缩空气吹扫,部分水平管和已经过维修盲堵的管道也不能完全排空;可预知,排空效果是不可控的,因此如果采用常规方法,冬季表冷器还会冻裂;通常采取单独循环、新风预热(电加热)、防冻液、新风取走廊或室内采风等方式,空调机组需要改造运行费用、能耗较高;
二、对策措施:
1、思路:  
    经过对当前冷冻水循环系统和用水点设备空调机组表冷器、冷库、冻干压缩机冷凝器及车间工艺冷却用水使用情况,换热器运行方式进行深入分析,利用逆向思维,平衡系统换热量,采用系统性方案解决这一难题。
2、方案:   
    既然可预知表冷器盘管排空效果的不可控,索性不排空,利用流水不易结冻的常识换个思路解决问题。冬季冷水机组及辅助冷却系统停用,排空屋面冷却塔循环系统管道的冷却水,从根本上杜绝冻结;冷冻水循环系统持续运行,根据冷热负荷变化情况将冷冻泵降频连续运转,保持冷冻水循环不间断。将所有17台空调机组的表冷器作为闭式冷却塔,把循环系统内的冻干机8台30匹压缩机冷凝换热器,冷库4台30匹压缩机冷凝换热器,液体制剂生产线6个用于注射用水点冷却的换热器、夹套配液灌看作热源,通过余热回收利用经过换热使系统达到动态平衡,当系统换热失衡时,有针对性采取应急措施,用冷冻水封闭循环来保证表冷器盘管不冻结。
三、方案实施,班组协作分工:
(一)空调班组:
1、 冬季,室外低于零度,把楼顶的冷却塔水排放到楼面以下,管道井位于室内即使管道有水也不会冻结;
2、打开所有空调表冷器进出口阀门,开度比平时要大些,加快流速避免冻裂;
3、夜间空调机组值班模式,风压设定满足正压要求,尽量降低运行频率;送风可以适当加热,提高新、回混合风温度;必要时关闭新风手动阀,适度开启负压段检修门,室内采风,降低新风带入的冷量,避免表冷器盘管冻裂;
4、空调运行期间特别留意观察运行参数,白班尽量控制车间送风温度(18℃-20℃)不要过高,避免循环水温度高于18℃时,液体生产线注射水和配液罐冷却降温效果,每班到地下室查看或电话询问值班人员冷冻水温,发现异常及时处理;
5、空调班组根据排产、消毒时间,详细交待各车间各机组运行工况要求,制水班组按照交接班记录要求负责夜间空调开关机,运行、值班模式切换和臭氧消毒操作;
6、冬季夜间一旦高压配电室监控到冷冻水温低于8℃,特别注意空调送风自动温控情况是否正常,必要时采取空调停机/关闭新风手动阀/开启负压段检修门室内采风等应对措施。
(二)高压配电班组(24小时值班,兼顾夜间公用系统运行监控):
1、冬季保持冷冻水循环泵连续运行,根据室外环境温度和冻干机运行情况,设置运行频率35-40HZ(环境温度低、冻干机停运则提高运行频率,反之降低运行频率以降低能耗);
2、每班监控冷冻水温度应不低于8℃,对比冷却水温度(冷却水循环泵已停止运行,地下室制冷泵站环境温度10℃左右),当冷冻水温度低于冷却水温,说明冷冻水循环系统换热量不均衡,即冻干机和冷库冷凝器放热量小于空调表冷器(起到闭式冷却塔作用)的吸收外界环境空气冷量,冷冻水温度趋于下降趋势,及时电话报告协调人现场情况,以便协调空调班组采取措施。
四、实施效果:经过冬季运行,通过连续监控冷冻循环水温度波动情况,采取有针对性的应急措施,彻底杜绝了空调设施冻裂的情况发生,经确认此前制定的方案有效,达到了预期效果;

点评

不错  详情 回复 发表于 2016-12-8 22:11
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:11:32 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2016-12-8 11:05
首先感谢石头哥分享这么好的技术资料。
北方冬季空调设施冻裂防不胜防,哈药工程技术人员突破固有思维的改 ...

不错
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-13 14:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表