如题,现在我们固体制剂车间包衣间中,仅仅设置了一个高效送风口,而没有回风、排风等设施,设计院老师也不在,不清楚是否有什么用意,请问在洁净区中会存在这样只送不排的房间[img][/img]么?这个图上明显的看到包糖衣间没有夹墙。

包糖衣间送风图

包糖衣间送风图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-28 21:31:09 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-28 21:52:48 | 显示全部楼层
还真没有回风夹道啊? 因为不懂包衣 所以冒昧的问:
1、包衣室各与周围房间的墙有无百叶窗?
2、洁净走廊是如何回风的?
3、包衣室3面开门  功能类似洁净走廊   感觉有功能混淆的嫌疑呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-28 22:06:27 | 显示全部楼层
包衣间一般是负压带直排(产尘、防爆)。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-28 22:47:06 | 显示全部楼层
它这个是送风图,是不是回风、排风在其它图上标出来?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-28 22:57:24 | 显示全部楼层
高手何在?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-28 23:32:43 | 显示全部楼层
同意5楼看法
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 00:22:30 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-28 22:47
它这个是送风图,是不是回风、排风在其它图上标出来?

回风排风图上包衣间也是没有回风排风的,倒是冲浆和辅机房都有全排,从这个送风图上就能看出来,根本没有回风夹墙的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 00:23:34 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2013-11-28 22:06
包衣间一般是负压带直排(产尘、防爆)。

我也是这么理解的,但是偏偏这个房间真的什么都没有,只有冲浆和辅机房有全排和吸风罩
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 00:25:50 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2013-11-28 22:06
包衣间一般是负压带直排(产尘、防爆)。

这个是糖衣间,图纸上没有给它设计成防爆区。我也认为是直排,现在就是没有啊~~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 00:32:19 | 显示全部楼层
半拉木匠 发表于 2013-11-28 21:52
还真没有回风夹道啊? 因为不懂包衣 所以冒昧的问:
1、包衣室各与周围房间的墙有无百叶窗?
2、洁净走廊 ...

1.没有
2.通过回风夹墙
3.这两个房间都是包衣的辅助房间,应该不存在吧。
下边是排风、墙下风口布置图和回风图。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 00:34:17 | 显示全部楼层
这个是相同位置的另外两张图纸

排风、墙下风口布置图

排风、墙下风口布置图

回风布置图

回风布置图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-29 07:24:00 | 显示全部楼层
不能有回风,像批混等产尘房间都没有回风。只能经除尘后排出。绝对正确!!!!!

点评

不回风就应该有直排的系统吧,图上也看不出来  发表于 2013-11-29 08:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-29 08:25:53 | 显示全部楼层
y332900768 发表于 2013-11-29 00:34
这个是相同位置的另外两张图纸

感觉是不是还有一个直排的图啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-29 08:29:15 | 显示全部楼层
这张图纸上是没有回风口,如果是产尘操作间,全排的话应该有子排风系统的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-29 09:00:20 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2013-11-28 22:47
它这个是送风图,是不是回风、排风在其它图上标出来?

同意5楼。这个是送风图,当然没有回风和排风。包衣产尘间,应该直排吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-29 09:06:07 | 显示全部楼层
通过设备本身的结构,从辅机室排风。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-29 09:08:28 | 显示全部楼层
或者应该还是设计时,漏掉了!

点评

-.- 呵呵大家都不愿意往这提。。。。  发表于 2013-12-3 07:39
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 12:48:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-29 09:08
或者应该还是设计时,漏掉了!

怕的就是这样,厂子建到现在,参与设计和审图的领导们都走了,赶鸭子上架把我弄上来了

点评

看一下设备的取风方式,和设计院、工程公司沟通一下。  详情 回复 发表于 2013-11-29 14:05
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-29 12:50:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-29 09:06
通过设备本身的结构,从辅机室排风。

有人这么提过,但是荸荠式包衣锅是不需要从房间采风的啊。最最倒霉的是,现在取消了这个设备,也就是说这三个小房间暂时都是空置的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 16:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表