蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: pgyer
收起左侧

[工程设计与设备选型] 有奖讨论:空调过滤器初始阻力以那个计(注意看内容)

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-12-27 08:26:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

选2吧,清洗后的为初阻力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:34:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

高效一次更换,初效、中校处理后,再使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:42:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

尽量选用一次性的,别重复使用。成本并不高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:43:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

按照1比较科学。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:43:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

我们按初装时阻力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:46:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

顾名思义,过滤器初装时的阻力为初阻力,是空调箱机风机压头及外余压计算依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:47:05 | 显示全部楼层
我们也是按照初始阻力选1了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:48:28 | 显示全部楼层
初始安装时的阻力 比较合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:51:51 | 显示全部楼层
我选1,选2是有点疑问,清洗干燥后怎么证明过滤器是完好的?是不是说清洗干燥后安装的阻力大于首次安装的阻力就认为过滤器是完好的?如果是,那我感觉可以把2说的阻力作为更换的下限 但上限还是以首次安装阻力的1.5或2倍来计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 09:45:16 | 显示全部楼层
选1感觉上更好,更应该理解检查官的想法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 15:05:05 | 显示全部楼层
新的选1,清洗的选2
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 15:56:43 | 显示全部楼层
一次性的,不建议重复清洗使用
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-22 11:52:29 | 显示全部楼层
选1吧,好操作点。一次性太昂贵了啊,能用多久啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-24 07:38:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 07:49:40 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2013-12-27 07:14
选择1

清洗后空调初始祖力与新初效始祖力有差异的,你们控制在多大范围是合理的,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 07:52:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-26 21:59
2是不合适的

石头老师,清洗过初效过滤器与新初效过滤器初祖力有差异的,控制在多大范围的,你家是如何做的。

点评

一般情况下,越清洗次数多,装上去的初始阻力可能会越小。 当这个阻力下降到新过滤器阻力80%的时候,也就不用了,或者清洗三次,无条件更换。 我们也规定了终阻力1.5倍初阻力(新装初阻力而不是洗后初阻力),同时  详情 回复 发表于 2014-1-24 08:57
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 07:55:02 | 显示全部楼层
应该是应该是新安装时的阻力

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 07:56:19 | 显示全部楼层
新安装时是对的。{:soso_e163:}
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 08:00:03 | 显示全部楼层
初阻力:在规定风量下,过滤器本身检测得到的初阻力。
对于可以重复使用的,当然是应该选择2,因为第二次的初始阻力比第一次的还小,所以不得直接使用第一次的初始压阻!
现在的市场上过滤器材质初、中效基本上2次就over,因此我本人选了2!

点评

初阻力越来越小,完整性、过滤效率越来越得不到保证。 所以需要考虑清洗后的初阻力与新装初阻力的比较,下降到一定程度也是需要更换的。 当然,如果按照1.5倍更换,清洗后的阻力作为初阻力,条件更严格一些,还是好  详情 回复 发表于 2014-1-24 09:01
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 08:01:33 | 显示全部楼层
建议选择前去跟自己的HVAC部门一线人员好好的沟通一下再回答。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。