空调过滤器的初始阻力以那个计:
单选投票, 共有 168 人参与投票
87.50% (147)
11.90% (20)
0.60% (1)
您所在的用户组没有投票权限

点评

是不是没有分,我送你一点,哈哈,怎么我回帖没有奖励,不公平呀  发表于 2014-2-15 11:27
这个东西怎么弄,版主可以教教我吗?投票的这个,我也想弄。  发表于 2014-2-15 11:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-26 21:59:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

2是不合适的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 22:04:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

初装时的阻力,应该是这个啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 22:19:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

选择1,只是相对合理一点。
清洗后的过滤器,其内部结构有会所改变,效率和阻力也就不一样了。
严格说,新过滤器和清洗后的过滤器本就可能有不同初阻力,应分别记录,并设不同的终阻力。

点评

新的是初阻力 清洗过的是二婚,也必须登记信息  详情 回复 发表于 2014-1-24 08:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 22:24:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

可多选择不!~       1+2
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-26 22:38:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

ky1379 发表于 2013-12-26 22:19
选择1,只是相对合理一点。
清洗后的过滤器,其内部结构有会所改变,效率和阻力也就不一样了。
严格说,新 ...

一次性的比较好

点评

是好,你家有钱可以这么做的,大家都不愿意用一次性,都知道一次性的好。  发表于 2014-2-15 11:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 22:40:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测讲演所提供的初阻力。
运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风量不可能完全等于设计风量)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-26 22:58:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

788分的超版主,难道是老板娘?

点评

就是,怎么这么低分的,还是超级版主?  发表于 2014-2-15 11:28
这个你也看出来了?  发表于 2014-1-24 07:53
你说呢  详情 回复 发表于 2013-12-26 23:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:00:36 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2013-12-26 22:58
788分的超版主,难道是老板娘?

你说呢

点评

家族企业  详情 回复 发表于 2013-12-26 23:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-26 23:01:34 | 显示全部楼层
pgyer 发表于 2013-12-26 23:00
你说呢

必须是啊!

点评

论坛不属于民营企业  详情 回复 发表于 2013-12-26 23:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:03:45 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2013-12-26 23:01
必须是啊!

论坛不属于民营企业
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 23:14:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

一次性的,不建议重复清洗使用,选1
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 23:15:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

1、2都是,初始阻力,是个相对概念,新的,安装上去叫新滤器初阻力;洗后安装的也叫初阻力,用来确定是否需要清洗和更换了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-26 23:16:10 | 显示全部楼层
pgyer 发表于 2013-12-26 23:00
你说呢

家族企业
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-27 06:51:33 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2013-12-26 23:16
家族企业

阿门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 07:12:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

初装时的阻力
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-27 07:14:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:10:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

空气过滤器的初阻力是指空气过滤器制作完成、包装入库待出厂时,也就是说未曾使用,全新的情况下,若按成品样本给定的额定风量运行时所具有的空气流通阻力。《制药工业的洁净与空调》--涂光备 主编 P77

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
阿顺 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 08:20:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:22:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

一般都是初装时的阻力吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 11:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表