蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10884|回复: 27
收起左侧

[生产信息化] I/O信号怎么测试

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-1-5 16:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在进行自控系统验证,同时建立年度系统维保操作规程。I/O信号测试内容计划分为单元测试和控制回路测试两个项目。
一、单元测试
是对系统的每一个模块进行独立调试,目的是找出与模块内部逻辑有关的错误。我理解为测试包括仪器仪表调试、和通道测试两个项目。通道测试是通过信号发生器进行测试,仪器仪表即进行点试、反馈、动作等内容的测试(此项内容与计量器具的校准、比对有无冲突)。
二、控制回路测试
集成测试根据系统设计中各功能模块的说明及制定的组装测试计划,将经过单元测试的模块逐步进行组装和测试。如何进行控制回路的测试呢???
    以上为个人不成熟理解,求各位老师指导。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-12 15:43:18 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-1-11 08:44
你解说的很对。我现在这样进行“从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值。从操作站输出信号,在I/O输 ...

首先,你这个描述上有一个错误,就是CRT,CRT指的是老式的阴极射线管式的显示器,现在用的都是液晶显示器,你这个CRT要改掉,直接写显示器就可以了。
AI信号是这么测的,就是偏差精度的0.2级要确认一下是不是太高了,太高的精度要求会让你的测试很痛苦。
你的描述里“从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值。”这句话是AI的测试方法;“从操作站输出信号,在I/O输出端测量输出值,其偏差应符合精度要求(0.2级)”是AO的测试方法。
回路的测试,就是将I/O端变成仪表侧就行,也就是诊断从仪表到接线盘柜之间的仪表线上,会不会造成误差使得数据失真。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-5 16:26:18 | 显示全部楼层
i\0有指示灯,结合机器动作确认也可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-5 17:02:56 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-1-5 16:26
i\0有指示灯,结合机器动作确认也可以

就是看PLC上面的输入、输出信号灯吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-7 08:16:44 | 显示全部楼层
不要沉啊,顶顶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-9 15:08:23 | 显示全部楼层
I/O的测试不是这样的,新建项目的I/O测试,在FAT和SAT阶段有不同,在FAT阶段,由于通常没有仪表连结,所以只要对模块进行通道连接的检查,也就是从接线端子排到控制卡件的检查,最终在上位机看信号偏差是否符合使用要求。在SAT阶段,要做回路检查,也就是在仪表侧进行测量或者加载信号来检查整个回路的接线和信号偏差。
你现在是已经做好的项目,要建立工厂的SOP,那么事实上只需要制定规程来做回路的检测就可以了,比如说年检的时候,AI从仪表侧加载信号,AO从阀门侧测量信号或看行程开关,DI/DO检查通断状态,就可以了。也就是说模块检查根本不需要,因为模块已经成为整个回路的一部分。
如果回路检查发现某个回路信号失真,就要去确认是接线的问题,还是卡件问题,这个时候才要去在模块处进行检查。
另外要说明的是,GMP相关的关键点或回路,通常需要做回路校验,谁做以及怎么做,需要自己考虑。

点评

很棒的解释  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:19
SAT的贿赂测试盒你说的回路校验是一回事吗  详情 回复 发表于 2014-4-23 08:16
楼主的回复很给力,论坛有不少蒲友有这方面的需求,请您来蒲公英YY大讲堂来一课如何?  详情 回复 发表于 2014-2-13 12:42
真专业,能不能在YY上做一次自动化的培训。@静夜思雨  详情 回复 发表于 2014-2-13 08:07

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
静夜思雨 + 8 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-11 08:44:29 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2014-1-9 15:08
I/O的测试不是这样的,新建项目的I/O测试,在FAT和SAT阶段有不同,在FAT阶段,由于通常没有仪表连结,所以只 ...

你解说的很对。我现在这样进行“从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值。从操作站输出信号,在I/O输出端测量输出值,其偏差应符合精度要求(0.2级)”来进行通道测试。正确吗?
回路该怎么检测呢?也是AI输入信号,在DO端观察?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-25 21:04:51 | 显示全部楼层
说得不错,有收获,顶一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:27:25 | 显示全部楼层
狼人UQ 发表于 2014-1-25 21:04
说得不错,有收获,顶一下

看来是专业人士啊
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2014-1-26 08:36:47 | 显示全部楼层
这个我也不太懂,坐等学习高人见地。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:19:18 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2014-2-12 15:43
首先,你这个描述上有一个错误,就是CRT,CRT指的是老式的阴极射线管式的显示器,现在用的都是液晶显示器 ...

CRT是错了,现在知道了。
现在难点是设计记录。准备AI、AO用一个表格,测试0、50%、100%,这个设计完成了;DI、DO用一个表格,测试0/1,这个还没解决。
精度,目前定的是0.2,这个怎么算呢?有别的好建议吗?
回路测试没看明白,I/O测试不就是诊断的仪表线有没有故障吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 08:07:31 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2014-1-9 15:08
I/O的测试不是这样的,新建项目的I/O测试,在FAT和SAT阶段有不同,在FAT阶段,由于通常没有仪表连结,所以只 ...

真专业,能不能在YY上做一次自动化的培训。@静夜思雨  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 10:09:12 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-2-12 16:19
CRT是错了,现在知道了。
现在难点是设计记录。准备AI、AO用一个表格,测试0、50%、100%,这个设计完成了 ...

通常来说I/O测试,我们都是指的在卡件侧的测试,或者现场接线箱的接线端子侧的测试。
回路测试,指的是从仪表侧开始的测试,也就是增加了现场布线的这一段。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-13 12:42:03 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2014-1-9 15:08
I/O的测试不是这样的,新建项目的I/O测试,在FAT和SAT阶段有不同,在FAT阶段,由于通常没有仪表连结,所以只 ...

楼主的回复很给力,论坛有不少蒲友有这方面的需求,请您来蒲公英YY大讲堂来一课如何?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-17 09:07:59 | 显示全部楼层
学习下,这个一直有些迷惑,有些设备感觉无法进行IO测试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:31:09 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-2-13 12:42
楼主的回复很给力,论坛有不少蒲友有这方面的需求,请您来蒲公英YY大讲堂来一课如何?

同意,@icymagma 很专业
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-18 19:00:35 | 显示全部楼层
我完全是外行。。学习
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 13:41:55 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2014-1-11 08:44
你解说的很对。我现在这样进行“从I/O输入端加信号,在操作站CRT上观察指示值。从操作站输出信号,在I/O输 ...

现在还有CRT呢?都LCD, LED的年代喽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 13:49:42 | 显示全部楼层
咨询下啊,大家都会校准传感器, 但在回路测试时,有没有使用比被测传感器高一精度级的仪器呢? 怎么处理电测干扰之类的环境因素?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-5 08:13:03 | 显示全部楼层
大家看怎么样 我认为很好.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 03:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表