[空调系统] 关于压头对换气次数、静压差的影响

[复制链接]
发表于 2014-3-26 23:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  最近出现一类问题,D级厂房有几个尾端管路的换气次数都达不到15次,普遍13-14,但对外压差达到40PA,我们希望控制在30PA,回风也已全开了。如果在开大高效送风阀压差将超过50PA,瓶子传递到外包会被吹倒。
  测总送管的风速发现送风量是够的,有工程师提出是压头过大。
  我一直认为压头大反而可以将风强压进车间啊,为何新风会影响换气次数呢?

  另外有一个车间,30几个送风口,只有两个送风口换气次数12次和14次,送风阀门最大了,附近房间的送风也适当调小了还是不行?

  请各位老师提供些建议让我尝试一下。
  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 08:41:25 | 显示全部楼层
回风阻力太大了,回风动力不足!你可以把空调机组的新风开小一些,这样同样的频率下,对回风的吸力就会变大,这样房间压差会变小,换气次数会增加!很灵的哦!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-27 07:21:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 07:56:20 | 显示全部楼层
在调节末端无果的情况下,可以考虑调节空调机组侧。首先确定一下空调机组的运行频率是多少,可以尝试调整频率,然后把机组侧的总回风阀开度加大,以加大总体回风量;在规范允许的范围内可以关小新风阀的开度。这样一来,需要对整体的区域重新调整一下风量平衡。慢慢来吧!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-27 08:12:25 | 显示全部楼层
工程师说的对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 08:25:01 | 显示全部楼层
最痛苦的就是调整这个..........
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 08:38:35 | 显示全部楼层
能否详细解释一下压头。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-27 08:40:03 | 显示全部楼层
重新调一下压差吧,如果还不行,有可能是设计缺陷了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 08:43:56 | 显示全部楼层
建议重新调整风量分配。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-27 08:53:34 | 显示全部楼层
应该是回风设计小了,你用送风量除以回风口的面积,看看得出的回风风速是多少,还有回风支管的管径
如果在2左右,那说明设计没有问题,你就去关点新风阀就可以了

至于另外的车间,达不到要求的房间就是系统的状态最差点,以它为基准风口,如果其他房间关小基准风口也达不到要求的话,那就所有风口都关到一个系数,然后整体增加变频
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 14:09:52 | 显示全部楼层
我也想知道压头是什么东东
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-27 14:11:11 | 显示全部楼层
查了一下压头好专业的名词
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 00:32:24 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-27 08:53
应该是回风设计小了,你用送风量除以回风口的面积,看看得出的回风风速是多少,还有回风支管的管径
如果在 ...

您好,今天测了回风风速,只有末端这个房间拆掉回风百叶也小于2米/秒,只有1.7,感觉回风不够,而且静压差50PA了,不能那个再开送风了。

  另外最差点的房间是不是将最差点为基准率先调好,然后再调整其他房间呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 00:34:02 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-3-27 08:41
回风阻力太大了,回风动力不足!你可以把空调机组的新风开小一些,这样同样的频率下,对回风的吸力就会变大 ...

新风关小的话,换气次数不会下降吧

点评

赶快去试一下!  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:40
不会!  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:28
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 00:35:03 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-27 08:12
工程师说的对

能帮忙解释一下压头对于系统的影响么?压头越大 末端的送风量不是应该越高才对么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-28 08:14:42 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2014-3-28 00:32
您好,今天测了回风风速,只有末端这个房间拆掉回风百叶也小于2米/秒,只有1.7,感觉回风不够,而且静压差 ...

其他房间压差大吗,如果都大,就是新风开大了或回风关小了
新风不会影响换气次数,如果你关新风阀后测得风量变小了,那就直接升高频率,如果用新风补送风量,以后日常调试会麻烦很多

最差点不是调节出来的,最差风口的阀门应该是完全开启的,然后依次关闭剩下的风阀,这样能最大程度的减少系统阻力,实现最大节能和利用率
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-28 08:18:26 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2014-3-28 00:35
能帮忙解释一下压头对于系统的影响么?压头越大 末端的送风量不是应该越高才对么

我觉得你对压头的理解有偏颇
压头大只能说明系统送风距离和克服的阻力
而我们调试中的相对压差是由进入的风减去排出的风,由多余风量大小得出的风压
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-28 12:21:49 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2014-3-28 00:35
能帮忙解释一下压头对于系统的影响么?压头越大 末端的送风量不是应该越高才对么

极端的考虑:

如果,风管细如蜘蛛丝,再高的压力送风量也木有多大变化。这是一个二元方程,需要微积分计算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-28 12:28:47 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2014-3-28 00:34
新风关小的话,换气次数不会下降吧

不会!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-28 12:40:29 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2014-3-28 00:34
新风关小的话,换气次数不会下降吧

赶快去试一下!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 11:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表