有个D及洁净系统,是100%新风。最近QA测试房间风量和换气次数不达要求。送风量没有达到要求,房间温度也跟着达不到要求。
由于这个风柜用了好多年,风柜上标有送风量,如果要测定风柜实际送风量,如何测试或计算?都需要哪些参数才可以计算出来?


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 09:57:07 | 显示全部楼层
风速*截面积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 09:58:03 | 显示全部楼层
换气次数达不到要求,也可能是回风太小了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 09:59:54 | 显示全部楼层
把回风利用起来!30%新风,70&回风,换气次数与温湿度都解决了!就怕压差出问题

点评

对,压差是最难调的  发表于 2014-6-12 10:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:05:31 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-6-12 09:59
把回风利用起来!30%新风,70&回风,换气次数与温湿度都解决了!就怕压差出问题

可能工艺不允许使用回风吧,易燃易爆、高毒高活、产尘等

点评

有可能  详情 回复 发表于 2014-6-12 10:10
可以考虑回风处理下,全新风有点浪费啊  发表于 2014-6-12 10:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:10:23 | 显示全部楼层
xmango 发表于 2014-6-12 10:05
可能工艺不允许使用回风吧,易燃易爆、高毒高活、产尘等

有可能
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:15:15 | 显示全部楼层
风柜实际送风量不就是这台空调机组控制区域所有房间送风量总和么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:17:46 | 显示全部楼层
风速*进风口面积*时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:27:26 | 显示全部楼层
测送风量,要的参数就是风口尺寸,截面风速  ;面积乘以风速就是风量 ;但你这个以前全新风换气次数是够的么?现在差多少? 如果以前是够的,现在这个房间突然降的很低,而机组没什么变化,可能是风阀松了

点评

非常认同!  详情 回复 发表于 2014-6-12 10:34
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:33:16 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-6-12 09:59
把回风利用起来!30%新风,70&回风,换气次数与温湿度都解决了!就怕压差出问题

不能用回风的。只能100%新风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:33:47 | 显示全部楼层
怀谷 发表于 2014-6-12 10:17
风速*进风口面积*时间


风速*进风口面积*时间  时间?怎么算时间?

点评

可以是1小时,也可以是8小时。  详情 回复 发表于 2014-6-13 08:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:34:37 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-6-12 10:27
测送风量,要的参数就是风口尺寸,截面风速  ;面积乘以风速就是风量 ;但你这个以前全新风换气次数是够的么 ...

非常认同!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:37:11 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-6-12 10:27
测送风量,要的参数就是风口尺寸,截面风速  ;面积乘以风速就是风量 ;但你这个以前全新风换气次数是够的么 ...

已经不能确认以前换气次数是否够了。要求是15次,最差房间只有3次,分别是3、5、6、9、11、14这样,严重不够啊。机组曾经维修过,但没有详细维修记录了。风阀有检查,是好的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:37:20 | 显示全部楼层
可以测量每个房间的风量。总和就应该和风柜出风量差不多了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 10:40:50 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-6-12 10:37
已经不能确认以前换气次数是否够了。要求是15次,最差房间只有3次,分别是3、5、6、9、11、14这样,严重不 ...

先把末端风口的风量测一下,加起来看看有多少,再看看现在机组的频率,如果是工频的,那去测下电机电流电压,看看机组有没问题;如果一开始本来就不够,那就得换机组了; 温度下不来也不一定是换气次数不够,也可能是冷冻水流量带不走负荷,这几天温度高了,你又是全新风的,负荷会大。   一点小建议,可以试试~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 10:41:07 | 显示全部楼层
测一下空调机组的压头,有可能是压头低导致的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 10:56:32 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-6-12 10:40
先把末端风口的风量测一下,加起来看看有多少,再看看现在机组的频率,如果是工频的,那去测下电机电流电 ...

设计标称是6530CMH,各个房间加起来是1727CMH,差很多。
电机电流还没有测,回头告诉您。
还有个问题,房间有设备,本身也发热,设计风量过程如何考虑进去这些因素?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 16:46:01 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-6-12 10:56
设计标称是6530CMH,各个房间加起来是1727CMH,差很多。
电机电流还没有测,回头告诉您。
还有个问题, ...

末端风量比机组额定的小很多; 1.测下机组主送风管风量,如果也差不多2000左右,那么就是机组的问题了;如果很大,那可能是风管漏风了;
房间设备发热,没关系的,你一直也在用的,之前温度没问题,说明之前能把这部分负荷带走的; 设计风量是根据设计时候这个房间的负荷来算的,比如你这个房间有什么设备,通常多少个人员,那设备会产多少热量,人多少,这个是有依据的,做设计的会考虑的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-13 08:27:18 | 显示全部楼层
老A 发表于 2014-6-12 10:33
风速*进风口面积*时间  时间?怎么算时间?

可以是1小时,也可以是8小时。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-17 12:30:53 | 显示全部楼层
SPI第三方检测 发表于 2014-6-12 16:46
末端风量比机组额定的小很多; 1.测下机组主送风管风量,如果也差不多2000左右,那么就是机组的问题了;如 ...

我们测了总送风管风量和新风管总风量,风量都是在1700多左右,也就是说房间总风量、机组送风管风量、新风管风量数值基本是一样的。
我们还做了试验,把风柜的过滤器移走,分别测试总送风风量和新风风量,结果这两个风量也基本保持一致,在1700左右。但是都没有达到设计的6530新风量(我们这个系统是100%新风,理论应该是有多少新风进来就有多少风量送到房间),是不是应该怀疑机组的问题了,如何确认机组的问题?
房间问题与风柜的表冷器是否有直径关系?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 03:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表