 楼主| 发表于 2014-10-12 19:47:07 | 显示全部楼层
这个老鼠洞上方有一个高效,吊顶高2.7米。设计院认为是不需要的,靠这个高效进行洁净送风保护。
我个人认为也没多大必要安装层流,①如果装那么也是安在一般区,容易堵。②安装层流的主要目的是防止压差过大,从老鼠洞形成逆流。我个人认为正常情况下轧盖这一块通过环境对产品质量造成的影响并不大。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-12 19:50:52 | 显示全部楼层
kai7danr 发表于 2014-10-12 19:41
回教授:30Pa。教授给点高见,不然以后就叫您老叫兽了

我对称呼种类并不是很在意,只要不是公认的粗口


不需要特殊层流。本身压差不是很大,不影响瓶子输送。本身送的也是压好盖子的瓶子了。风险很低了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:08:54 | 显示全部楼层
tian200100 发表于 2014-10-9 16:46
不用~~ 真心不用 轧盖后已经完成了无菌的保护 我们是灌装轧盖一体联动线(A级下)经轨道到B级保护区后输送 ...

这位朋友,可以说说什么是老鼠洞吗,我第一次说诶,谢谢哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-21 15:50:02 | 显示全部楼层
能加个层流最好,如果没有条件加那就要保持压差,比如从B到D跨两个级别,就要保持至少20Pa的压差,这个地方不光是要考虑产品,就算产品密封了,不存在污染,但是毕竟传输带跨区了,存在把微生物带回B级的风险,所以压差必须保持 ,瓶子挤在一起,这点压差还倒不了。至少考虑故障的风险,跟这个是两码事,加层流也避免不了故障,除非加10个8个的层流,再整几台发电机,呵呵