粉针分装线分装隔离器内的尘埃粒子在线监测总是报警,哪位能够分享下你们解决这个问题的?如何解决在线系统审计跟踪功能的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-4 15:52:45 | 显示全部楼层
我们精烘包隔离器安装一个月了,还是不能用。

点评

啥原因?  发表于 2015-9-5 10:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-4 17:21:49 | 显示全部楼层
如果系统本身没有问题,哪100%是过滤器有问题。请对过滤器进行检漏。
审计追踪的问题:你想干嘛?建议不要去想办法!

点评

你的建议看不懂啊,难道不管就对了?  发表于 2015-9-5 10:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-4 17:34:11 | 显示全部楼层
我个人认为这个不是系统的问题,粉针分装本来产尘旧很大。
个人认为应该在分装设备上想办法以减小产陈量,也可以增加层流送风量与风速。——个人看法,不一定正确。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-4 19:45:30 | 显示全部楼层
你想干嘛?手持式测过悬浮粒子吗?还是传感器有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-4 22:31:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 mily 于 2015-9-4 22:32 编辑

好吧,再回答细一点吧。
如果房间的清洁度达到要求,隔离器没有成负压,风量风压是正常的,过滤器、空调机组各级过滤器是完好的等等,一句话,隔离器外的环境是符合要求的。
1、是什么时候报警?
如果是空载报警,首先要查是不是探头被污染了,如排除探头就要查高效是否泄漏,高效的安装是否有问题,一句就就要对高效进行检漏;空载时报警十有八九就是这两种情况了。当然也有其它的特殊情形,得视具情况再分析;如果是静态时没有问题,动态时超标,情形相对要麻烦一些。
2、是哪种规格的粒子超标?
动态时超标的话,要分是0.5还是5的超。如果是0.5的超,100%是净化系统/高效过滤器出了问题;如果是5的超,哪要看与你验证时确定的范围和时长是否一致,如果不一致要调查原因;排除探头、高效的问题后,就应该想办法减小产尘量了,如用机械自动上料等措施,也要根据具体情况具体分析。

点评

说了一堆建议,就没有对的内容,真难为你了。  发表于 2015-9-5 10:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-5 08:44:59 | 显示全部楼层
调查报警原因    知道根本原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-5 10:34:51 | 显示全部楼层
mily 发表于 2015-9-4 22:31
好吧,再回答细一点吧。
如果房间的清洁度达到要求,隔离器没有成负压,风量风压是正常的,过滤器、空调机 ...

设备没有问题,静态不会报警啊,动态生产时报警就是因为粉尘大造成的,在监测过程中,总是报警要启动偏差的,我的意思是说,你们是如何解决生产过程中不会报警的问题?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-5 10:36:14 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-9-5 08:44
调查报警原因    知道根本原因

你没有弄清楚我的意思,根本原因就是因为粉尘大造成

点评

层流风速偏低么,看看空气流行,如果是药粉的事,看看怎么控制不扬粉。  详情 回复 发表于 2015-9-7 11:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-5 10:37:27 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2015-9-4 17:34
我个人认为这个不是系统的问题,粉针分装本来产尘旧很大。
个人认为应该在分装设备上想办法以减小产陈量, ...

我想这应该是企业都有的问题吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 08:09:16 | 显示全部楼层
张麦普 发表于 2015-9-4 15:52
我们精烘包隔离器安装一个月了,还是不能用。

主要原因有两个1.平时造假惯了,不敢用2.安装不到位,密封性不行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-7 11:10:08 | 显示全部楼层
HY890628 发表于 2015-9-5 10:36
你没有弄清楚我的意思,根本原因就是因为粉尘大造成

层流风速偏低么,看看空气流行,如果是药粉的事,看看怎么控制不扬粉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 11:18:49 | 显示全部楼层
在线取样加个过滤器 我闪先
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-11 14:17:31 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-9-7 11:18
在线取样加个过滤器  我闪先

好办法,支持
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 00:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表