蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4914|回复: 23
收起左侧

[空调系统] 对洁净度为100级及以上洁净室用的高效过滤器,应按规定进行检漏,合格后方可安装

[复制链接]
发表于 2016-3-17 15:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对洁净度为100级及以上洁净室用的高效过滤器,应按规定进行检漏,合格后方可安装。难道是先把高效上到风口上去,检完漏,拆下来再安装。


补充内容 (2016-3-18 16:46):
这句话是GMP指南里高效过滤器的安装中提到的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 15:52:31 | 显示全部楼层
先安装再说,安装上了以后再进行捡漏,确认有问题的话拆下来返厂调换
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 15:52:32 | 显示全部楼层
你理解错误了,你先把检漏的原理了解了再来问问题比较好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-17 15:55:04 | 显示全部楼层
再告诉楼主一个很纠结的事情,压力表,拆下来送检,合格了装上去,你怎么知道装上去的时候没破坏呢,难道拆下来再检一次么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-17 16:10:20 | 显示全部楼层
wx_p3C3H31j 发表于 2016-3-17 15:52
你理解错误了,你先把检漏的原理了解了再来问问题比较好


附录六    洁净室综合性能检测方法     一、过滤器检漏  1对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应用扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量最小为1L燉min的粒子计数器法两种。对于超高效过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。 2检漏仪法检漏  (1)被检漏过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%之间运行。  (2)在同一送风面上安有多台过滤器时,在结构上允许的情况下,宜用每次只暴露1台过滤器的方法进行测定。  (3)当几台或全部过滤器必须同时暴露在气溶胶中时,为了对所有过滤器造成均匀混合,宜在风机吸入端或这些过滤器前方支干管中引入检漏用气溶胶,立即在受检过滤器的正前方测定上风侧浓度。  (4)对于高效过滤器,当检漏仪表为对数刻度时,上风侧气溶胶浓度应超过仪表最小刻度的104倍;当检漏仪表为线性刻度时,上风侧气溶胶浓度需达到80~100μg燉L。检漏仪表应具有0001~100μg燉L的测量范围。 3粒子计数器法检漏  (1)被检过滤器必须已测过风量,在设计风速的80%~120%之间运行。  (2)在被检高效过滤器上风侧测定大气尘的微粒数,以大于或等于05μm微粒为准,其浓度必须大于或等于35×104粒燉L;若检测超高效过滤器,则以大于或等于01μm微粒为准,其浓度必须大于或等于35×106~35×107粒燉L。  (3)若上风侧浓度不符合上项规定,则应引入不经过滤的空气,如果还达不到规定,则不宜用粒子计数器法和凝结核计数器法检漏。 (4)检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面2~3cm处,以5~20mm燉s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装框架处进行扫描。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:12:20 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-3-17 15:55
再告诉楼主一个很纠结的事情,压力表,拆下来送检,合格了装上去,你怎么知道装上去的时候没破坏呢,难道拆 ...

不拆也不能检啊,所以只有拆了检,合格再安

点评

请问,怎么保证压力表返回的时候没破坏?安装的时候没破坏?  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-17 16:13:33 | 显示全部楼层
jingwei 发表于 2016-3-17 16:12
不拆也不能检啊,所以只有拆了检,合格再安

请问,怎么保证压力表返回的时候没破坏?安装的时候没破坏?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:17:22 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-3-17 16:13
请问,怎么保证压力表返回的时候没破坏?安装的时候没破坏?

这样就没法说了,例如,我的设备做完验证,验证结果没问题,难道你能保证验证完了后设备到下次验证周期的时候没问题吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:17:42 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-17 16:10
附录六    洁净室综合性能检测方法     一、过滤器检漏  1对于安装于送、排风末端的高效过滤器,应 ...

这段话你怎么理解。。。你看过高效过滤器检漏的过程吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:20:56 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-3-17 15:55
再告诉楼主一个很纠结的事情,压力表,拆下来送检,合格了装上去,你怎么知道装上去的时候没破坏呢,难道拆 ...

我觉得他遗漏了一个安装完好的问题,实际看完安装以及检漏的过程才能理解检漏的意思
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-17 16:35:59 | 显示全部楼层
wx_p3C3H31j 发表于 2016-3-17 16:17
这段话你怎么理解。。。你看过高效过滤器检漏的过程吗?

我们从来都是安好高效之后检漏,有问题再换。没见过100级区以上的检漏
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-17 16:37:24 | 显示全部楼层
wx_p3C3H31j 发表于 2016-3-17 16:20
我觉得他遗漏了一个安装完好的问题,实际看完安装以及检漏的过程才能理解检漏的意思

要检漏总的有风通过高效吧,在洁净区检漏不先安装好哪来风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 16:42:19 | 显示全部楼层
高效过滤器出厂前需要检漏的,
现场安装完成,同样需要进行检漏,不合格的话拆下来,合格了就可以使用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-17 16:43:18 | 显示全部楼层
高效过滤器检漏的过程
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:46:22 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-17 16:35
我们从来都是安好高效之后检漏,有问题再换。没见过100级区以上的检漏

道理也是一样的。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-17 16:47:57 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-17 16:37
要检漏总的有风通过高效吧,在洁净区检漏不先安装好哪来风

你说得没错,安装好后应该会检查边框吧。。。其实边框的果冻胶也是挺大影响的。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-17 16:48:25 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-3-17 16:42
高效过滤器出厂前需要检漏的,
现场安装完成,同样需要进行检漏,不合格的话拆下来,合格了就可以使用了

关键是先检漏,后安装怎么理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-18 08:23:40 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-17 16:48
关键是先检漏,后安装怎么理解

厂家出厂前不是需要出厂检查吗?说的就是这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-18 08:24:51 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-3-18 08:23
厂家出厂前不是需要出厂检查吗?说的就是这个

要做2次检漏的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-18 08:57:41 | 显示全部楼层

如果说的是这个,那就不用单独提出百级安装前要检漏了。所有高效出厂前都得检漏啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 11:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表