标题:普通原料药粉碎、总混间回风、排风问题                [2016-08-14]


[内容] 老师,您好!普通原料药干燥间、粉碎间、总混间(D级)空调系统能设计回风吗?还是要直排?如是回风能和其它洁净区一起回风吗?还是要局部除尘,单独回风。多谢!


[回复] 你好,从避免污染和交叉污染角度考虑通常设计为直排,具体措施需根据实际情况(设备密封性、空调管路设计等)判断。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-6 12:55:14 | 显示全部楼层
直排设计,不能回风的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-8 08:08:24 | 显示全部楼层
直排最好,局部除尘其次,不建议和其他厂区回风公用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-8 09:07:09 | 显示全部楼层
建议直排为好,不然系统,特别是风管中粉尘过多,影响系统的使用寿命,运行成本会上升很快的