蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2311|回复: 9
收起左侧

[其他] 工业蒸汽减压阀组是否可以装在洁净室内?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-12-30 17:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
工业蒸汽减压阀组是否可以装在洁净室内?如果不能的话,如果有用点需要减压,减压阀组是不是只能装在吊顶上面?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-30 19:08:42 | 显示全部楼层
减压阀组较大,并且很可能漏水。很难做到完全密封,达到结晶状态。

我的建议是不要装在洁净区内。否则,有你整改的,最好刚开始做的时候一次性做好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-30 19:23:52 | 显示全部楼层
安洁净室的管道安装要求,通常是主管道需安装在洁净室外,如技术夹层或彩钢板夹到内,支管与顶棚或立板需密封处理;工业蒸汽加压法一般安装在洁净区外,且便于操作、维护。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-30 20:15:07 | 显示全部楼层
实在不行装在夹层里吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-31 08:35:31 | 显示全部楼层
我感觉没事,只要能做到减压阀组无跑冒滴漏,应该是没有问题的。单点减压,你要考虑到操作问题吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:46:33 | 显示全部楼层
long_five 发表于 2016-12-30 19:08
减压阀组较大,并且很可能漏水。很难做到完全密封,达到结晶状态。

我的建议是不要装在洁净区内。否则, ...

谢谢您的指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:46:58 | 显示全部楼层
xutongxiang01 发表于 2016-12-30 19:23
安洁净室的管道安装要求,通常是主管道需安装在洁净室外,如技术夹层或彩钢板夹到内,支管与顶棚或立板需密 ...

感谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:47:46 | 显示全部楼层
xutongxiang01 发表于 2016-12-30 19:23
安洁净室的管道安装要求,通常是主管道需安装在洁净室外,如技术夹层或彩钢板夹到内,支管与顶棚或立板需密 ...

感谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:48:08 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2016-12-30 20:15
实在不行装在夹层里吧。

感谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:48:30 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-12-31 08:35
我感觉没事,只要能做到减压阀组无跑冒滴漏,应该是没有问题的。单点减压,你要考虑到操作问题吧。

感谢指导!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表