蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: kakaowen1234
收起左侧

[变更管理] 高效检漏不合格大家都是怎么处理的

  [复制链接]
药生
发表于 2024-5-15 12:54:25 | 显示全部楼层
mouse8717 发表于 2024-5-15 11:40
也有道理,只要不是漏的特别厉害,微生物,悬浮粒子检测合格的情况下,直接更换应该也还好。不然这个问题 ...

我觉得高效漏是导致环境监测不合格可能的原因之一,不能高效漏就写偏差,每次检漏都会有高效不合格,只是漏多少块的问题,如果要写偏差那这个偏差就是重复发生,无法避免的,预防措施也不好做

点评

对的,这个问题就根本没有办法避免,比如你定的三年更换一次,也仍旧有可能会漏,即使一年一次(抛开成本),也同样存在有可能会发生  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 13:17:00 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2024-5-15 12:54
我觉得高效漏是导致环境监测不合格可能的原因之一,不能高效漏就写偏差,每次检漏都会有高效不合格,只是 ...

对的,这个问题就根本没有办法避免,比如你定的三年更换一次,也仍旧有可能会漏,即使一年一次(抛开成本),也同样存在有可能会发生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:17:44 | 显示全部楼层
高效这么容易漏的吗,没见识过不了解,有没有人能说一下,检漏出现问题的频率大概是多少啊,根本原因都是啥啊,以后好注意

点评

大部分时候都是找不到原因的。。你想想,至少半年,乃至1年才会检漏一次,除非是发现高效上面有明显的破损,那就很可能是检漏过程造成的,或者A级层流在日常使用过程中不小心弄坏,否则基本上不可能查到原因  发表于 2024-5-21 10:45
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 04:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表