x
是不是只要装有高效,卫生搞好,任何洁净区(BCD级)内悬浮粒子测试的数据都能达到A级的标准?
还是说D级洁净区最高只能到D级,C级洁净区最高只能到C级,B级洁净区最高只能到B级。
是不是说低级别的洁净区无论如何都达不到高级别的洁净区(D级洁净区无论怎么清洁都无法达到C级、B级、A级)?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-9-1 12:04:22 | 显示全部楼层
如果都能达到,过滤器还要分级分类干吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 12:31:31 | 显示全部楼层
装了高效,房间换气次数,层流风速等等能达到吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 12:43:48 | 显示全部楼层
设计的是低级别为什么要达到高级别的标准啊,目的是什么啊,
如果只针对粒子这一项,检测数据达到什么级别就是什么级别啊,所以完全有可能设计的级别是D你测的数据可以达到C甚至B,但房间的级别不是只由粒子的决定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 13:00:46 | 显示全部楼层
一时能达到又如何呢?有本事运行的时候也达到,设计上D级和A级是不一样的,所以不太明白你想干嘛,理论上达不到,通过一定手段达到测试数据一致又不能说明A和D是一样的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-1 13:19:00 | 显示全部楼层
静态可以达到B,A不行。
和过滤器分级没啥关系。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 13:28:41 | 显示全部楼层
黑喵警长 发表于 2021-9-1 13:19
静态可以达到B,A不行。
和过滤器分级没啥关系。。

和过滤器的分级有关系的吧?A/B级的过滤器等级是高些的吧?

点评

高效都是用H13或者H14,没啥区别。不是A的用高级,D的用低级  发表于 2021-9-1 13:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 14:14:27 | 显示全部楼层
D级洁净区的过滤器安装亚高效也是可以的,但其它洁净级别区域的过滤器是不可以的。空调机组的功率设计和安装涉及到换气次数及压差,再说厂房的设计也会一样的呀,高洁净级别区域的功能间设置也不一样的,D级人员进出都一个通道,高级别的是分开设计设置的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 14:21:17 | 显示全部楼层
这个问题是想说明什么呢?设计是D级,非得按B级用?只是粒子数据也不行啊   微生物呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 14:29:11 | 显示全部楼层
要是都达到A级了,那还设BCD干嘛呢,直接换成A级的设备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 14:43:40 | 显示全部楼层
只要控制好D级可以搞到B,我曾经试过。A级是不能够,不要想了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-9-1 15:51:15 | 显示全部楼层
实际情况是静态条件下,部分D级的数据是可以达到B级的标准的,但不能说明这个区域就能当B级区使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 15:54:39 | 显示全部楼层
可以达到B级  甚至A级,只能说明你的D洁净区的管理、卫生,空调什么的效果比较好,但是不能当做B级 或者A洁净区去使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 16:08:00 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-1 16:08:19 | 显示全部楼层
级别低就是风量小点,换气次数小点,最后影响的是自净时间,粒子浓度动态取决于污染程度和频次,而静态基本没有区别,所以可以达到
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-9-1 16:35:03 | 显示全部楼层
问这有啥意义呢?个别项目肯定可以达到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-1 16:46:08 | 显示全部楼层
我觉得:茅厕收拾收拾也能当厨房!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 16:15:32 | 显示全部楼层
硬件改一下,D级变B、C级还是有可能的,保证换气次数,尘埃粒子达到要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-7 09:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得这是一套动作,人员限制、设施能力、清洁方法、过滤器等级等等,如果所有的条件都做到了,个人认为CD级也可以到达AB级,但是一个企业用AB级的条件去设计CD级,那为啥不干脆都叫AB级呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-24 19:41:36 | 显示全部楼层
个人感觉不能达到A级,毕竟差的太多。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 05:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表