蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 无名小子3
收起左侧

[工程设计与设备选型] 这里的C级缓冲间和C级物料气锁间设计合理吗

[复制链接]
宗师
发表于 2022-10-19 14:31:39 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-10-19 10:03
缓冲间这个问题不大,把D级走廊设置成C级更衣间的前通道这一点才是问题

是,这个也是个问题
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-10-19 15:11:38 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-10-19 10:03
缓冲间这个问题不大,把D级走廊设置成C级更衣间的前通道这一点才是问题

是的啊,C级更衣的压力低于D级走廊,应该是有问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-20 12:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
感觉CD间就一个缓冲不合适,最好2个房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-20 17:54:45 | 显示全部楼层
无名小子3 发表于 2022-10-19 10:47
这里的C级缓冲间是如何操作的,是只能C级人员带着C级器具进入缓冲间再进入D级器具清洗(此时C级人员不能 ...

这是你关心的第二个问题:器具进出洁净区的操作。我们来看器具的出,首先要求缓冲间互锁装置,其次,可在缓冲间中间一分为二的警戒线----------C级器具放过线,但C级人员不越线-------待C级人员撤离该缓冲间后-----由D级人员取走器具。再者就是器具传入:(1)C级有自己的清洗间,则器具无需灭菌,因为不是无菌区,乙醇擦拭消毒+紫外是常态作法即可,进入后需要二次清洗、暂存、备用;如果想着直接使用,被挑战是必然的。你可以想一下,你一般区的器具传入你D级区,是不是需要重新清洗。(2)C级区没有自己的清洗间,即使你灭菌传入,也不见得被认可;除非你参照了B级区的做法,将其用呼吸袋包装脉动灭菌,或者使用双扉灭菌柜,D级灭、C级开取,这样被接受的可能性很大。但是这样做,被人笑话是不可避免的。其实,只要是C级没有自己的清洗间,你怎么做,都是不合适的。你直接把该缓冲间变成了清洗间就行啦。