回帖奖励 +5 金币

不用生物指示剂了吧,可以间接检测臭氧浓度与作用时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 11:28:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我们用臭氧做也是微生物不合格,现在考虑换VHP了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 11:45:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金币

我想问一下,你们的浓度可以达到10以上吗?我做过的浓度很少能达到10ppm的,如果不能达到生物指示剂培养肯定会变浑浊的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-8 11:46:02 | 显示全部楼层
hnlhqa 发表于 2023-5-4 11:46
你们是如何测得臭氧浓度在20mg/m3这个数值的?

有臭氧浓度检测仪,固定在一个地方,从外面可以看到数值的那种

点评

哦,要选到一个死角的地方,这样更有代表性  详情 回复 发表于 2023-5-9 10:47
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:00:29 | 显示全部楼层
赵小鱼 发表于 2023-5-8 11:45
我想问一下,你们的浓度可以达到10以上吗?我做过的浓度很少能达到10ppm的,如果不能达到生物指示剂培养肯定 ...

可以达到吧,20mg/m3换算成10.19ppm,消毒时浓度达到10.19以上才开始计时消毒时间的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 09:11:02 | 显示全部楼层
建议仔细看下消毒技术规范,空气消毒,选用的是白色葡萄球菌,你用芽孢杆菌,能合格才怪啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 09:14:14 | 显示全部楼层
臭氧的挑战就没遇到成功的案例。臭氧对芽孢的效果就不好,对数挑战我是一次也没成功过
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 10:47:12 | 显示全部楼层
赵小鱼 发表于 2023-5-8 11:46
有臭氧浓度检测仪,固定在一个地方,从外面可以看到数值的那种

哦,要选到一个死角的地方,这样更有代表性
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-9 18:21:42 | 显示全部楼层
臭氧做一般都是不合格的,要么取消微生物挑战,消毒完后测个微生物,要么换消毒方式
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-11 14:50:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-11 16:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
别想了,只要是用臭氧就不会合格
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-12 14:53:29 | 显示全部楼层
我使用的是现场试验的方法,下降一个对数值:先采集环境中的浮游菌再开启消毒,消毒后再采集环境中的浮游菌,要求自然菌消亡率达到99.00%(2002版消毒技术规范)
臭氧本身使用生物指示剂进行灭菌效果确认就特别难了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-12 15:07:24 | 显示全部楼层
发呆DZH 发表于 2023-5-9 18:21
臭氧做一般都是不合格的,要么取消微生物挑战,消毒完后测个微生物,要么换消毒方式

我们之前就是臭氧消毒后测一下表面菌,但是今年再确认就说要做生物指示剂挑战
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-12 15:11:53 | 显示全部楼层
zzy012345 发表于 2023-5-8 08:49
不用生物指示剂了吧,可以间接检测臭氧浓度与作用时间。

我们也有这个指标,臭氧浓度达到要求后维持一段时间,确认浓度和维持时间都满足接受标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-20 14:35:27 | 显示全部楼层
消毒技术规范中指的是白色葡萄球菌(8032),并不是孢子
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:55:57 | 显示全部楼层
龙猫侠 发表于 2023-6-20 14:35
消毒技术规范中指的是白色葡萄球菌(8032),并不是孢子

是的,我发现那个菌种表格里空气的是白色葡萄球菌。但是我们使用的环氧乙烷生物指示剂上面用途标明“臭氧灭菌循环开发、验证及监测”,就被理解成为可以用于这个效果测试了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:56:38 | 显示全部楼层
就是这个菌种表格
微信图片_20230620170216.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-21 10:46:00 | 显示全部楼层
用个化学指示条做做就行了,内卷用生物指示剂干嘛,生物指示剂按你现有参数做不过去的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-6-21 16:43:28 | 显示全部楼层
林深时见鹿ukk 发表于 2023-6-21 10:46
用个化学指示条做做就行了,内卷用生物指示剂干嘛,生物指示剂按你现有参数做不过去的

请问是什么样的化学芝士条呢?
生物指示剂实际就是做不过去的,所以我们没体现做生物指示剂挑战,做不到的东西就不硬体现能做到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-29 16:54:34 | 显示全部楼层
按理来说 发表于 2023-6-21 16:43
请问是什么样的化学芝士条呢?
生物指示剂实际就是做不过去的,所以我们没体现做生物指示剂挑战,做不到 ...

臭氧浓度化学指示条,臭氧气体试纸
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 20:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表