各位大佬好,最近遇到市药监局专家的提问:如何对空调系统内部(如风管内部)进行消杀?按理说,经过房间内送风口H14高效的过滤后,即便是风管内部非无菌,此风险应该也是可控的才对,但是不知道是否有相关法规提到过是否需要对风管内部进行消杀呢?我们现在知道有集成空调系统的VHP灭菌系统可以实现对风管内的消杀。
ouyang_xg已获得悬赏 10 金币+50 金币

最佳答案

“化学熏蒸消毒使用的化学试剂包括甲醛、戊二醛、乳酸、丙二醇和过氧乙772 酸等。以甲醛为例,其是一种灭菌剂,对所有的微生物都有杀灭作用, 包括细菌773 繁殖体、芽孢、真菌和病毒。熏蒸消毒效果优于紫外线消毒法,但操作起来较774 麻烦,其残留物会附着在壁板上,需要擦除,由于甲醛有一定刺激性和腐蚀性,775 且对人体有致癌性,目前已经逐步被制药企业淘汰。乳酸熏蒸消毒效果略低于776 甲醛熏蒸法,但对人体无损害。丙二醇熏蒸效果与乳酸效果相当,本身虽然毒777 性小,但其在高温作用下会裂解为甲醛等众多有毒物质,因此熏蒸使用过程也778 应做好个人防护。不管使用何种消毒剂熏蒸,在使用前均需要计算消毒灭菌空779 间体积,包括房间体积与风管体积,根据体积计算消毒剂使用量。” “VHP (H2O2)灭菌是将浓度为35%食品级过氧化氢溶液,通过汽化器汽化成782 过氧化氢蒸汽,并通过喷嘴将过氧化氢蒸汽输送到密闭空间内进行灭菌,其对783 微生物有广谱杀灭作用,包括细菌繁殖体、芽孢、真菌和病毒等。该方法可以784 通过空调系统的循环达到所有洁净室(包括空调系统在内)的蒸汽消毒,因其785 最终分解产物为氧气和水,十分环保且无毒,目前逐渐被医药洁净室普遍采用。786 但是,VHP的缺点是价格昂贵,对洁净室设备、材料的耐腐蚀性要求较高787 (VHP有强氧化性)。”
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-27 21:48:10 | 显示全部楼层
空调风管内部不是无菌环境,不需要进行无菌式的灭菌,但在通过运行过程中的风量置换及定期的臭氧消毒,可有效使风管内部微生物负荷不至于太大,并且新风进来后是不进行除菌过滤即进入风管,不可能使风管达到无菌环境。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 08:11:55 | 显示全部楼层
专家现在都这么钻吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 08:22:22 | 显示全部楼层
对检查员缺乏管理,就会像裁判吹黑哨一样。

点评

你说的太对了,官方检查员可以随意根据自己的理解下缺陷,记得我们以前遇到过一个,供应商地址中像缺少了一个“省”“市”“县”这些都让我们走偏差,那个缺陷,让一个月的偏差就好几十例,后来又把这个要求取消了。  详情 回复 发表于 2023-5-4 11:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 08:55:52 | 显示全部楼层
哎    信专家得永生                     
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 09:09:42 | 显示全部楼层
接入空调系统的空气消毒类型都可以对风管进行消毒,比如臭氧消毒
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-4-28 09:30:46 | 显示全部楼层
你告诉专家   你放屁   不止别人闻到了屁    你的放屁系统也是臭的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 09:53:43 | 显示全部楼层
《GB50457-2019医药工业洁净厂房设计标准》中未对风管消毒进行规定,仅对风管材质要求耐消毒耐腐蚀。
你可以虚心请教老师,就说我们现在学习的法规里面没有这个,请教一下是哪个法规要求的,你好去学习一下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 09:59:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 振振公子 于 2023-4-28 10:14 编辑

H14高效过滤器,过滤效率99.995%是指对>0.3μm颗粒物的过滤效率。0.1-0.3μm颗粒物的过滤效率99.7%。不是对微生物的过滤效率。风管不消毒会可能造成微生物滋生繁衍,高效有一定的拦截作用,但对于<0.3μm的颗粒物还是有0.3%的通过率的,一些微生物也可以过去!
所以检察官会问你风管和空调怎么消毒?
VHP局限性不小的,实在不行安装臭氧发生器吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 10:04:19 | 显示全部楼层
臭氧,甲醛 VHP在对环境消毒的时候,整个系统一般是密闭循环的,那么风管同时也被消毒。你们解释即可,专家难道不懂?

点评

wsx
整个系统都有VHP,而且分别置于各个功能间不多。如果VHP用于整个系统一般还是在风管内发烟  详情 回复 发表于 2023-4-28 11:25
VHP整合到空调系统还可以,单独的放在室内是做不到整个系统尤其是风管和机组的消毒的。  发表于 2023-4-28 10:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 10:10:53 | 显示全部楼层
问问专家全新风系统MAU怎么进行消杀管控
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 11:25:19 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2023-4-28 10:04
臭氧,甲醛 VHP在对环境消毒的时候,整个系统一般是密闭循环的,那么风管同时也被消毒。你们解释即可,专家 ...

整个系统都有VHP,而且分别置于各个功能间不多。如果VHP用于整个系统一般还是在风管内发烟
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-28 11:48:01 | 显示全部楼层
首先第一条,对风管内部进行消杀的方式是有臭氧或者VHP,或者甲醛其实也可以。风管内部进行消杀只是进行微生物控制,不可能做到无菌,因为风管一定会有一定的泄漏率,外部环境会有一定的污染,这个只能靠高效过滤器进行拦截。法律法规里面没有提到风管内部进行消杀,只有清洗。
然后对于集成空调AHU的消杀模式使用臭氧消毒只能起到一个消毒作用,不能有灭菌的效果,基本也是一个安慰作用;VHP虽然很好,灭菌效果非常好,但是你要确定风管是否能耐得住过氧化氢,使用几次之后,风管的腐蚀生锈不能避免,除非工厂使用不锈钢风管;甲醛的效果最好,但是对人体副作用很大,现在很多都不建议使用了。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-4-28 12:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 12:06:21 | 显示全部楼层

老师,用臭氧发生器在房间没办法灭风管
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-4-28 12:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 12:27:03 | 显示全部楼层

为什么你的表情这么大。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-28 12:47:54 | 显示全部楼层

我 以为是…… 懂了懂了。经过风管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-28 12:54:45 | 显示全部楼层
如果要求风管灭菌,那要高效过滤器来干嘛,或者我把高效装空调机组那里不就行了吗?高效过滤器装在每个送风口,平均分布,就是要除去空气及管道以内的尘埃,细菌,那风管灭菌有啥意义呢。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2023-4-28 13:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-7 17:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表