蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1991|回复: 29
收起左侧

[质量保证QA] 关于D级洁净区安全门密封的问题?

  [复制链接]
大师
发表于 2023-5-23 13:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区安全门下部漏风,车间安排人员用胶进行密封。安全部门检查后不让密封。怎么处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 13:54:19 | 显示全部楼层
你是什么安全门?用小锤砸的还是推的?
用小锤砸的为什么不让密封?洁净区本来就是用这种的。
如果是推的,那就换成砸的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 13:55:36 | 显示全部楼层
风往一般区走廊外吹,车间为啥要封上?安全肯定不让封

点评

去过车间吗,不封,被打开算不算洁净区直接和外界相通?  详情 回复 发表于 2023-5-23 15:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 13:56:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 电水壶 于 2023-5-23 13:58 编辑

正常洁净区安装的都是砸的,安全部门没有道理不让你密封的,如果是推的,建议更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 13:59:50 | 显示全部楼层
没遇到过
1,一般的设计的安全门都是在靠近车间走廊面,以落地钢化玻璃作为一个安全出口。
2,一般无毒无高活性物质的D级区只要能保证压差,并且压差稳定(设计气闸缓冲)。证明漏风处是一直正压(不会倒灌),漏风是没有问题的。
按你描述,可以用胶密封,这个门是不开的。用钢化玻璃+不锈钢锤子  做一个安全出口。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-23 14:03:58 | 显示全部楼层
现在消防与GMP是有些冲突的。我们新的都是采用门,这个门一直漏风,因为洁净车间压力大,一直排风是对的。对于放假的时候,可以在地面设置密封胶,不堵住。一直漏风。这样其实都可以满足的。
为啥要堵,能耗问题呗,浪费风量。任何能耗的节省是在符合法规前提下进行的改进。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-5-23 14:12:48 | 显示全部楼层
用胶密封    发生危险的时候那点胶影响不了门开关
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-23 15:52:30 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2023-5-23 13:55
风往一般区走廊外吹,车间为啥要封上?安全肯定不让封

去过车间吗,不封,被打开算不算洁净区直接和外界相通?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 16:02:15 | 显示全部楼层
教你一个方法,在门底部装一个软胶刮板,不影响开门,又能密封

点评

GMP检查项目有时候就是这样,我看见你有措施了就行了  发表于 2023-5-24 08:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 16:02:43 | 显示全部楼层
只要贴完胶后门可以手动推得开的话,最好还是封了,不会影响安全
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 16:03:32 | 显示全部楼层
默子 发表于 2023-5-23 15:52
去过车间吗,不封,被打开算不算洁净区直接和外界相通?

这说法不对,可以通过管理,比如贴封条、装摄像头啥得来防止打开。现在新建厂房,安全都要求是推的 门,不得再使用玻璃门了

点评

确实,我们新厂安全门就是那种推拉的门;  详情 回复 发表于 2023-5-23 16:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-23 16:45:39 | 显示全部楼层
celetd 发表于 2023-5-23 16:03
这说法不对,可以通过管理,比如贴封条、装摄像头啥得来防止打开。现在新建厂房,安全都要求是推的 门, ...

确实,我们新厂安全门就是那种推拉的门;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-23 17:01:20 | 显示全部楼层
默子 发表于 2023-5-23 15:52
去过车间吗,不封,被打开算不算洁净区直接和外界相通?

安全门你随便打开啊?涉及安全打开的时候你还考虑相通不相通呢?

点评

如此说来 涉及安全的时候是否还得找个人来开锁呀  详情 回复 发表于 2023-5-24 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-24 07:33:05 | 显示全部楼层
clo0ud 发表于 2023-5-23 13:54
你是什么安全门?用小锤砸的还是推的?
用小锤砸的为什么不让密封?洁净区本来就是用这种的。
如果是推的 ...

现在消防不允许用砸的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-24 08:23:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-24 08:38:32 | 显示全部楼层
wsn 发表于 2023-5-23 17:01
安全门你随便打开啊?涉及安全打开的时候你还考虑相通不相通呢?

如此说来    涉及安全的时候是否还得找个人来开锁呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-24 09:21:52 | 显示全部楼层
消防安全第一~~
在满足消防安全的要求下,再想想办法
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-24 16:10:14 | 显示全部楼层
我们贴的那种胶条,也打得开
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-24 16:16:53 | 显示全部楼层
洁净区安全门的形式,南方和北方有很大差异,我记得北方多用的安全窗,南方多用安全门,关于密封问题,安全门密封肯定不行,安全窗密封没问题。如果缝隙很大,虽然有10Pa的正压也算是和外界相通了,GMP肯定过不了。安全窗就密封,安全门就换个合适的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 18:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
celetd 发表于 2023-05-23 16:03
这说法不对,可以通过管理,比如贴封条、装摄像头啥得来防止打开。现在新建厂房,安全都要求是推的 门,不得再使用玻璃门了

是啊,这几年消防不让用固定玻璃门了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 03:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表