问题六: 292页,图3-25质量控制实验室空调系统示意图中,无菌检查、微生物限度检查、抗生素微生物检查由同一台空气处理机组服务,抗生素微生物检查不利用回风,微生物限度检查利用回风。293页,说明为: “无菌检查室、微生物限度检查实验室和抗生素微生物检定实验室”,“若集中合并为一个空调系统时,抗生素微生物检定实验室的空气需直排,不能利用回风(……)”。 《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)第9.2.24条第4款规定如下: “无菌检查室、微生物限度检查室、抗生素微生物检定室当各自单独设置空调系统时可各自单独回风;若合用空气调节系统时,微生物限度检查室、抗生素微生物检定室需在排,不应回风。” 在微生物限度检查室利用回风的描述上,与指南是明显不一致的。 因未见相关说明,因此存有疑问,是否可以本指南否定《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)相关规定?抑或是本指南中的相关案例应按《医药工业洁净厂房设计标准》(GB50457-2019)的相关规定更新? 《中国药典》2020年版第四卷9203药品微生物实验室质量管理指导原则中,与15年版的相比,没有找到无菌检查、微生物限度检查等房间公用空调系统的相关描述。不知道这个变化和上述的疑问是否有关。
|