各位好,好久没来了。
单位近期开始土建施工了,在净化区灯具安装上有一定的争议。在GMP中有要求灯具的安装形式要便于清洁,尽可能在净化区外进行维修。
根据这一条,施工单位建议必须使用嵌入式的灯具安装。我个人不太赞同,今天查阅了指南和洁净厂房设计规范,上面都建议使用吸装明顶。今天在网上找到这么一个资料:
 洁净厂房室(区)与顶棚上的环境不同,照明灯具的安装会直接影响到净化室(区)受到来自顶棚的污染。净化室(区)灯具一般有吸顶明装和嵌入顶棚暗装两种安装方式,嵌顶安装会增加在顶棚的开洞面积,不仅造成在施工过程中对屋顶上开洞口密封困难,而且屋顶上开洞口密封处,容易被检修人员在吊项上检修设备时走动造成开洞密封处破裂形成与洁净室(区)相通,造成对洁净室(区)的污染。虽然照明灯具不是洁净室(区)内的主要尘源,但如果安装不妥,尘粒将会通过灯具缝渗入洁净室(区)。而且嵌入顶棚安装灯具,投资相对较大,而发光效率相对较低。实践证明,在非单向流洁净室中,选择照明灯具明装不会使空气洁净度等级有所下降。鉴于以上原因,一般洁净区(室)内的灯具宜采用吸顶明装。若灯具安装受到层高限制及工艺特殊要求必须暗装时,开孔的尺寸宜准确,一定要做好密封处理,以防止尘粒渗入洁净室(区)。
我觉得说的比较有道理啊,各位如何看的,是否有要求必须使用嵌入式的安装方式呢?(兄弟单位无菌冻干粉吸顶安装的已经过了新版GMP)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-22 22:16:12 | 显示全部楼层
FDA要求是必须明装。

点评

不懂  详情 回复 发表于 2012-11-22 22:35
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-22 22:35:11 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-11-22 22:16
FDA要求是必须明装。

不懂
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-22 22:37:59 | 显示全部楼层
可以在彩钢板顶棚上开孔,灯具从技术夹层上安装,下表面与顶棚平齐,技术夹层上面开盖安装灯管,可以在技术夹层里面敞开上盖检修。
你说这是明装还是暗装?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-22 22:39:27 | 显示全部楼层
各有利弊,但是顶棚要做结实,灯管要选择优质的,三五年不坏的,照度高的节能灯。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 23:01:21 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-22 23:01:48 | 显示全部楼层
如你们的技术夹层不够高的话,暗装更麻烦,最好根据现场来确定,当然如要省钱的话就不用考虑哪么多了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-11-23 00:03:37 | 显示全部楼层
有道理,支持这个观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-23 00:11:51 | 显示全部楼层
应该明装。。。。。。。。。。。
20121123001119265.png

点评

这里控制区指的是什么?  详情 回复 发表于 2014-6-10 16:34
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-23 06:20:08 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-23 09:06:00 | 显示全部楼层
谢楼上各位,还是存在争议啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-19 14:42:44 | 显示全部楼层
没有对错,吸顶为宜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-5 08:29:55 | 显示全部楼层
你这样和检查员解释,我想他会理解苦衷的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-5 14:32:52 | 显示全部楼层
明装方便维护吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-6-10 16:34:31 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-11-23 00:11
应该明装。。。。。。。。。。。

这里控制区指的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-10 16:38:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-22 22:37
可以在彩钢板顶棚上开孔,灯具从技术夹层上安装,下表面与顶棚平齐,技术夹层上面开盖安装灯管,可以在技术 ...

这样做工程量大点!另外维修人员在上面走来走去也不方便!不安全、!

点评

有维修栈道,钢构的吊桥  详情 回复 发表于 2014-6-10 20:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-10 20:17:32 | 显示全部楼层
哆啦E梦 发表于 2014-6-10 16:38
这样做工程量大点!另外维修人员在上面走来走去也不方便!不安全、!


有维修栈道,钢构的吊桥,我们现在都是这样的设计。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-25 21:59:32 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-11-23 00:11
应该明装。。。。。。。。。。。

这个是选自那份资料呢???
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 07:07:37 | 显示全部楼层
明装打扫卫生有点儿不便,换灯管会麻烦一点儿,其它方面都是优点了,这种事没有绝对的对与错,选择不同灯具结构都可满足控制要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表