药生
发表于 2013-12-19 16:09:07 | 显示全部楼层
前室起到的作用就没了,尤其是不同品种的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 14:43:32 | 显示全部楼层
可以,前室的压差高于两个房间,两个房间做排风处理
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 11:30:45 | 显示全部楼层
如果你公用一个前室的话,药监局官员来检查的话,你这可能又是一个缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-1 15:26:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 2-304陈勇军 于 2014-4-1 15:40 编辑

多种答案,多种方法,都学习了,真是长知识啊。
我突然想出一歪招:1  前室(用作气锁),对内俩功能间各设有一道门,分别是A门B门,对走廊设有C门;
                  2  前室分别对俩功能间形成正压,即所谓气泡型压差分布;
                  3  A门、B门、与C门,两两互为互锁:3.1保证前室与俩功能间、前室与走廊的压差达到+10~15Pa;3.2 硬件上能够保证A门或者B门之一打开之后一小段时间之后(比如3分钟)另一扇门才能够打开;3.3 ABC三个门都朝前室开启或者加设闭门器;
                  4  对功能操作设置必要的措施,尽量减少粉尘的逸散
                  5  根据情况和以上1234各条控制措施,再分析下是否能够接受。
      
瞎说的啊,向您学习!
                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 12:33:50 | 显示全部楼层
这样做的最大风险就是交叉污染!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-5 18:02:32 | 显示全部楼层
前室,看怎么设置的压差。

退一步讲,如果每没有前室,都直接连在一个走廊上,难道不可以?

点评

可以没有前室,直接连在走廊的理由是什么?  详情 回复 发表于 2014-4-5 20:58
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:58:29 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-5 18:02
前室,看怎么设置的压差。

退一步讲,如果每没有前室,都直接连在一个走廊上,难道不可以?

可以没有前室,直接连在走廊的理由是什么?

点评

走廊相对操作间正压,防止交叉污染。  详情 回复 发表于 2014-4-5 21:18
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-5 21:18:58 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-4-5 20:58
可以没有前室,直接连在走廊的理由是什么?

走廊相对操作间正压,防止交叉污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-5 21:25:06 | 显示全部楼层
好像有点晚,那个,固体制剂车间一般都会有很多个品种,除非那几个特殊的,问题是,就算是有这么多生产线,你们会同时开动么?如果不是,公用前室有虾米关系,如果是,额……

点评

当然是指同时开动的时候.  详情 回复 发表于 2014-4-5 21:37
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:37:50 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2014-4-5 21:25
好像有点晚,那个,固体制剂车间一般都会有很多个品种,除非那几个特殊的,问题是,就算是有这么多生产线, ...

当然是指同时开动的时候.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-5 21:47:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 Enjoy 于 2014-4-5 22:02 编辑
静夜思雨 发表于 2014-4-5 21:37
当然是指同时开动的时候.

说不出来是哪条规定,但是俺们的规程里明确表示:同一个车间严禁同时生产两个或两个以上的品种。无论是什么所谓的风险评估或是验证,再有楼上的兄台给出的互锁门,都无法给出已避免交叉污染的确定答案,即便是加上文件规定,规定严禁人员“串岗”,也无法得到确切的数据证明这个风险可控。吐槽一个点:现在的风险评估之所以很多说起来的时候有个“所谓”的前缀,个人觉得,做这个风险评估的出发点不是去评估他到底有没有风险,很多人直接就是冲着用风险评估来证明没有风险去的,还没开始评估,就直接定义为没有风险了,然后各种数据罗列各种特例剔除,在理想情况下得出一个没有风险的结论……如果是真的在做风险评估,俺就只好问了,同时开动的风险是什么?是怎么可控的?验证的数据真的站得住脚吗?还是另一个形式的“欲加之罪何患无辞”?

点评

赶产的时候呢?  详情 回复 发表于 2014-4-5 22:02
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:02:57 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2014-4-5 21:47
说不出来是哪条规定,但是俺们的规程里明确表示:同一个车间严禁同时生产两个或两个以上的品种。无论是什 ...

赶产的时候呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-5 22:06:41 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-4-5 22:02
赶产的时候呢?

所以这就不是在讨论风险是否可控、是否符合要求了,这是您在为想这么做找理由,是生产进度高于质量的意识具现……

点评

事实是前室有这么设计的啊.  详情 回复 发表于 2014-4-5 22:13
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:13:48 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2014-4-5 22:06
所以这就不是在讨论风险是否可控、是否符合要求了,这是您在为想这么做找理由,是生产进度高于质量的意识 ...

事实是前室有这么设计的啊.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-5 22:16:20 | 显示全部楼层
如果是新设计的厂房,建议分别设前室,走自己单独的物流,详见石头老师的设计图。如果是老厂房,哎,看检查老师的要求吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-6 13:48:23 | 显示全部楼层
静夜思雨 发表于 2014-4-5 22:13
事实是前室有这么设计的啊.

是有呀~但人家不会同时开动啊~~规程规定不许同时开,检查时亮出来,没人有意见了~您这是为了赶进度或者是其他的理由想同时开……没办法说服别人呀……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-4 10:43:16 | 显示全部楼层
个人观点:
如果您的压片机等设备确实很先进,一个前室带他个十个八个压片间又能有啥污染?
如果您的压片设备很差,就算是一个压片一个前室也免不了交叉污染,粉尘会扩散到整个洁净区,不信您测测尘埃粒子!
上面有人说胶囊和压片共用一个前室人员会产生交叉污染,那么单独的前室您就不去走廊了吗? 不去更衣室了吗?不去中间站领物料了吗?同样还是会污染的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-4 10:55:27 | 显示全部楼层
那同一品种的两种剂型呢  是否可以共用?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-12 14:18:51 | 显示全部楼层
可以!没说不可以!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-12 14:38:10 | 显示全部楼层

不可以吧

点评

不可以的理由?  详情 回复 发表于 2016-8-15 11:18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-13 00:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表