本帖最后由 领松(GMP) 于 2013-6-24 12:46 编辑

  第四十八条 应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。
首先,口服制剂洁净区需不需要值班风机?如果需要的话,究竟在哪里需要设置?
第二,体现出公平公正,为什么不设值班风机的,认证也能通过?
第三,为什么有的厂家非要在中间站安装了FFU?
第四,除了FFU以外,还有什么其他做法?
第五,注射剂的非生产时间空调净化系统变频运行是否能保证药品的生产环境符合要求。
谢谢认真回复!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 12:54:37 | 显示全部楼层
首先,口服制剂洁净区需不需要设置值班风机?如果需要的话,究竟在哪里需要设置?

需要设置值班风机,
第二,体现不出公平公正,为什么不设值班风机的,认证也能通过?

第三,为什么有的厂家非要在口服制剂洁净区中间站安装了FFU?原辅料暂存间却没有安装?
第四,除了FFU以外,还有什么其他做法?

根本没有必要安装FFU。


第五,注射剂的非生产时间空调净化系统变频运行是否能保证药品的生产环境符合要求。


能满足,我们的注射剂车间在非生产时间就是变频为值班模式,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-24 13:01:03 | 显示全部楼层
口服固体不需要,级别不同,要求不同,日常主要靠自净时间控制的,很多输液企业也不设值班风机

点评

那如何保证非生产时间的正压、温湿度等等正常的环境要求?  详情 回复 发表于 2013-6-24 13:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:06:23 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2013-6-24 13:01
口服固体不需要,级别不同,要求不同,日常主要靠自净时间控制的,很多输液企业也不设值班风机

那如何保证非生产时间的正压、温湿度等等正常的环境要求?

点评

不明白不生产时为何要控制温湿度?又如何控制?  发表于 2013-6-28 15:44
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 13:08:41 | 显示全部楼层
规范也没说必须安装值班风机呀。没有在法规及技术性资料强制性规定,如果你怕检查员挑战,那你就在风险评估及清洁验证时着重考虑,证明不安装值班风机对设备的储存时限无影响,不会造成产品污染。(个人观点,个别企业案例,望多多批评。)

点评

规范、法规及技术性资料没有规定的多了。 人们惯性的做法太多了。即所谓的惯例。  详情 回复 发表于 2013-6-24 13:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:26:21 | 显示全部楼层
木头人 发表于 2013-6-24 13:08
规范也没说必须安装值班风机呀。没有在法规及技术性资料强制性规定,如果你怕检查员挑战,那你就在风险评估 ...

规范、法规及技术性资料没有规定的多了。

人们惯性的做法太多了。即所谓的惯例。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 13:31:39 | 显示全部楼层
防止外界、各级别交叉污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 13:31:41 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 13:40:01 | 显示全部楼层
学习一下啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 14:27:07 | 显示全部楼层
首先,口服制剂洁净区需不需要设置值班风机?如果需要的话,究竟在哪里需要设置?

理论上应该需要设置值班风机,但实际中没有几家这样做,只要通过验证保证运行时能符合要求就可以了吧。
第二,体现不出公平公正,为什么不设值班风机的,认证也能通过?
可能检查员觉得级别比较低吧。
第三,为什么有的厂家非要在口服制剂洁净区中间站安装了FFU?原辅料暂存间却没有安装?

是不是此中间产品对温湿度等有特殊要求啊,所以安装的FFU。我们的原辅料除生产时,其余时间均退回仓库,对于有特殊要求的物料设置了阴凉库、冷库等专库,其余物料放在常温库。
第四,除了FFU以外,还有什么其他做法?
这个不太清楚了。

第五,注射剂的非生产时间空调净化系统变频运行是否能保证药品的生产环境符合要求。


应该可以满足,我们的注射剂车间在非生产时间也是变频运行的,生产前还需要清洁灭菌什么的,应该没问题吧。我还看过有的企业就是在非生产时间注射剂车间的空调系统都不开的,在生产前准备的时候才开始工作,个人感觉风险太大。

点评

学习了,谢谢。  发表于 2013-6-29 16:59
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 14:39:03 | 显示全部楼层
固体制剂,不生产期间,中间站最好不要放置物料,如果有也需要时间控制。根据各产品验证。

点评

这是正确的  发表于 2013-6-30 10:17
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 14:54:16 | 显示全部楼层
如若洁净区内没有中间产品,可以不用设置值班风机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 15:28:40 | 显示全部楼层
应设,保持室内正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 15:46:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-24 15:49:58 | 显示全部楼层
不设也可以,但具体控制不好做,设上最好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-25 08:59:45 | 显示全部楼层
领送老师,值班风机通常只能保证维持正压,温湿度很难保证。如果要保证温湿度,可能只有空调系统全天运行。现在有一问题提出供您解答及蒲友讨论。口服固体制剂设备和器具清洁、干燥是在净化条件下完成的吧,国内口服固体制剂车间空调系统当天下班是要关机的,通过一段时间后已清洁干燥后的设备及器具就完全在一般区条件下存了吧。这样行吗?符合法规吗?如果可行,就可以将器具的清洗干燥搬到一般区了!
合资企业一般空调系统是全天运行。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 16:16:56 | 显示全部楼层
好犀利啊 都
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:01:22 | 显示全部楼层
口服固体为D级,GMP要求没那吗严格,保证产品质量就可
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 15:48:42 | 显示全部楼层
好像我们这没设置啊  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-29 16:56:20 | 显示全部楼层
都是高手啊,见解独到,佩服
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 22:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表