请教下各位,你们的注射用水是否有安装换热器?如安装是否安装过滤器?如不安装过滤器,是否需要做验证或是风险评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 10:59:43 | 显示全部楼层
用水点的换热器?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-28 11:09:28 | 显示全部楼层
用水点前要装吧?不然烫死人?

为什么要装过滤器在这里?两条管道又不会互通?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:14:57 | 显示全部楼层
换热器需不需要装?这个得看你使什么温度的水,想怎么使?
转不装过滤器?也得你工艺要求,不是必须的,也不用验证吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:19:24 | 显示全部楼层
根据需要了,你如果需要低温的注射水就要安装了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:20:25 | 显示全部楼层
与楼上观点一致
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:33:05 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-6-28 11:09
用水点前要装吧?不然烫死人?

为什么要装过滤器在这里?两条管道又不会互通?

就是考虑到,换热器那段管路是死水,会有风险!

点评

根据需要做验证进行风险评估。  发表于 2013-6-28 15:14
你总不会每个支路都装个过滤器吧?  详情 回复 发表于 2013-6-28 13:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:33:57 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-28 11:19
根据需要了,你如果需要低温的注射水就要安装了。

现在是需要。。就是安装的话需要怎么安装

点评

需要换热器和冷却水,温控探头等。具体你向施工公司问吧。  详情 回复 发表于 2013-6-28 11:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:35:35 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:33
就是考虑到,换热器那段管路是死水,会有风险!

那是你设计的问题了,换热器平时不开的啊,用的时候才开啊,怎会是死水?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:36:06 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-28 11:14
换热器需不需要装?这个得看你使什么温度的水,想怎么使?
转不装过滤器?也得你工艺要求,不是必须的,也 ...

就是清洗器具的时候,直接用注射用水会很热,而且整个房间都是水雾。。。但是现在领导不准备安装,所以在寻找一些依据

点评

什么领导啊,到时候烫伤人就会说当时为什么没装换热器了,倒霉的还是你,他可不会说当初是他不准备装 给你推荐一种管中管式换热器,使用方便  详情 回复 发表于 2013-6-28 12:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:36:10 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:33
现在是需要。。就是安装的话需要怎么安装

需要换热器和冷却水,温控探头等。具体你向施工公司问吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:36:41 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-6-28 10:59
用水点的换热器?

出水点之前加一个换热器嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:39:36 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-28 11:36
需要换热器和冷却水,温控探头等。具体你向施工公司问吧。

那换热器之后需要安装过滤器么?换热器那段注射用水水是无法循环的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:41:53 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2013-6-28 11:35
那是你设计的问题了,换热器平时不开的啊,用的时候才开啊,怎会是死水?

换热器管路里面的注射用水,不是指冷冻水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 小草 于 2013-6-28 11:50 编辑

工艺上对注射水温度有要求的,接触产品的工器具清洗间用水点要装的,但是注射水系统安装过滤器有些诧异。
注射水用水点冷却方式的选择是要根据用水性质综合评估的;换热器形式的选择、子循环系统循环方式、换热器安装位置、冷却器消毒系统设置诸多系统要考虑,水系统的设计安装最好提出明确需求后交给专业工程公司按GEP流程去作。

制药用水分配系统若干设计问题讨论.pdf

1.47 MB, 下载次数: 184

点评

这个确实很专业,,考虑的很全面!非常感谢!  发表于 2013-6-28 16:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 11:49:38 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:41
换热器管路里面的注射用水,不是指冷冻水

规定先放水一会再用。把这段死水放出去。除菌过滤器没必要。

点评

赞同,弃水时间可以做个小验证  发表于 2013-6-28 15:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 12:42:10 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:36
就是清洗器具的时候,直接用注射用水会很热,而且整个房间都是水雾。。。但是现在领导不准备安装,所以在 ...

什么领导啊,到时候烫伤人就会说当时为什么没装换热器了,倒霉的还是你,他可不会说当初是他不准备装
给你推荐一种管中管式换热器,使用方便
tit_2.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-28 12:45:35 | 显示全部楼层
任我想96 发表于 2013-6-28 11:39
那换热器之后需要安装过滤器么?换热器那段注射用水水是无法循环的

你用管中管的换热器就完全解决你的担忧了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-28 12:45:46 | 显示全部楼层
看要求觉得是否安装,需要冷水就需要安装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:06:23 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-28 12:42
什么领导啊,到时候烫伤人就会说当时为什么没装换热器了,倒霉的还是你,他可不会说当初是他不准备装
给 ...

嗯嗯,,谢谢你的意见!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 13:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表