像空压机 臭氧发生器这些设备的冷却水是 冷水机组提供的 还是水系统设备(例如冷却水尽量用软化水,所以从纯化水系统接管子)接管子提供的
简而言之就是问下 它们的冷却水管是哪里接来的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:37:57 | 显示全部楼层
空压机风冷,臭氧发生器好像饮用水,如果能从纯化水系统接根管子,好不错。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:39:57 | 显示全部楼层
wangdeke 发表于 2014-12-18 10:37
空压机风冷,臭氧发生器好像饮用水,如果能从纯化水系统接根管子,好不错。

我们除了冷水机组是风冷,其他都水冷,那么像设备冷却水基本是从纯化水那里接的咯?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 10:49:44 | 显示全部楼层
臭氧一般用饮用水就可以了,记得加个过滤器过滤下杂质;空压机用水量较大,接冷却塔的循环水吧,冷却水一定要加药做防垢处理!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:50:37 | 显示全部楼层
mmeilong 发表于 2014-12-18 10:49
臭氧一般用饮用水就可以了,记得加个过滤器过滤下杂质;空压机用水量较大,接冷却塔的循环水吧,冷却水一定 ...

那么冷水机组的水 只是用在空调系统制冷吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 11:06:30 | 显示全部楼层
空压机的冷却是对润滑水的冷却,冷水机组提供
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 11:08:28 | 显示全部楼层
我们的好像是循环水冷却
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:14:28 | 显示全部楼层
lovesummer 发表于 2014-12-18 11:08
我们的好像是循环水冷却

冷却塔的水?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 11:19:26 | 显示全部楼层
单独的冷却系统!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 11:59:40 | 显示全部楼层
在纯化水系统接水,这个你老板同意质量部的人也不会同意。主要原因是风险大,不可规避(如流速控制,换热设备要求,死角等等)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 13:47:10 | 显示全部楼层
1、一般车间设计循环水会有以下几种:空调冷冻水(7~12℃,一般由暖通级电制冷机组或溴化锂机组提供)、工艺冷冻水(温度因工艺而定,0℃以下超低温一般由工业级冷冻机组提供,添加乙二醇等降低冰点的化工原料;普通低温可以选用暖通级机组,可以与空调冷冻水合并,但需要注意冷却进出口温差不能太大,如果温差大则不能合并,否则机组将来故障率较多,另外需要考虑季节性运行切换问题)、空调冷却水(配套暖通空调制冷机组,选择5℃冷却塔,30℃~35℃)、工艺冷却水(用于工艺设备冷却,冷却温度范围大,采用冷却塔降温,根据工艺情况,可以选择高温塔,大温差,进水能达到80℃,出口30℃;也可以选择普通5℃冷却塔)、空调热水(用于空调加热,一般采用蒸汽加热或凝水回收加热,控制在60℃以下;热水管路有时会和空调冷冻水管道并用;有些工厂空调加热直接在机组上用工业蒸汽加热)、工艺热水(一般用于清洗,温度根据工艺而定,用于加热的一般直接供蒸汽)。
2、你所提空压机、臭氧发生器一般用工艺冷却塔冷却,如果独立臭氧发生器由于量小,可以自来水直排冷却。有些地区由于环境温度较高,在夏季高温高湿时冷却塔降温效果差,空压机冷却水温高导致设备报警,另外循化水水质及开式系统问题,运行管理不佳也会导致换热不好而机组报警,所以可以讲空压机冷却、蒸馏水机冷却用内循环水冷却,即设计一个存水量不大的内循环系统,用板式换热器换热,夏季可以切换冷冻水冷却,冬季可以切换为冷却塔,水质也比较干净。内循环水用于空压机、蒸馏水机的冷却,内循环由于是闭式,且初期可以加入纯化水或去离子水,水质比较好,对设备保护更佳。

点评

学习了  发表于 2014-12-18 14:38

评分

参与人数 1金币 +7 收起 理由
huigenghao + 7 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-11 11:39:09 | 显示全部楼层
路过学习了~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。