欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-16 09:19:16 | 显示全部楼层
发烟笔模拟动态会累死的。用干冰吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-2-16 09:45:47 | 显示全部楼层
看情况,发烟笔发烟量小,大部分是发烟硫酸,对于洁净区的破坏情况不太清楚。而干冰或者液氮发烟量较大,但是由于发烟量大,有可能对流型效果造成影响。总体而言,建议对于取样层流或者层流车可以使用发烟笔,对于FFU的话,建议使用干冰或液氮。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 11:55:46 | 显示全部楼层
容我张狂,我自认为这方面还是有些经验的,做的烟雾试验以0缺陷经过了欧盟及FDA的认证,过完年我准备做一个这方面的YY语音培训,同时也放一下我做的烟雾试验录像,有兴趣的话可以来听听。

点评

期待中,用干冰或液氮?  详情 回复 发表于 2015-2-16 13:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 12:42:37 | 显示全部楼层
烟雾试验用发烟笔很难做,尤其动态模拟根本做不了。一般有那种超声波雾化发烟设备,用WFI的,持续时间长,烟雾量大,对洁区也没有太大的负面影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 13:48:00 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-2-16 11:55
容我张狂,我自认为这方面还是有些经验的,做的烟雾试验以0缺陷经过了欧盟及FDA的认证,过完年我准备做一个 ...

期待中,用干冰或液氮?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-16 13:50:35 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2015-2-16 13:48
期待中,用干冰或液氮?

都不是,用烟雾发生器(冷点的注射水),没时候的还可以抽2口,补补水,多好啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 15:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表