蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2371|回复: 13
收起左侧

[已解决] 请问净化区跨楼层设计是否可行

[复制链接]
发表于 2015-8-16 11:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如1、2楼在净化区内用不锈钢楼梯连通,共用一楼的更衣室及功能间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-16 11:42:34 | 显示全部楼层
上下两层都有送风口吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-16 11:42:51 | 显示全部楼层
应该可以的吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-16 12:09:17 | 显示全部楼层
可以这么做,好多也是这么干的,但是楼梯的送风量,要考虑
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-16 12:10:33 | 显示全部楼层
主要是怎么防止污染和交叉污染
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-16 13:54:19 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-8-16 12:09
可以这么做,好多也是这么干的,但是楼梯的送风量,要考虑

楼梯的送风量  1、2楼都是顶送底回   楼梯处的送风改如何处理呢

点评

楼梯处没有送回风的?改造吧。  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:24
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-16 13:56:44 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-16 12:10
主要是怎么防止污染和交叉污染

楼梯处的净化风 不好处理  风压如何调节呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-16 13:57:05 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-16 11:42
上下两层都有送风口吗?

两层都是顶送底回
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 09:56:11 | 显示全部楼层
应该可以~把楼梯想成走廊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 10:34:35 | 显示全部楼层
没问题,我们就是这样设计的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 11:23:07 | 显示全部楼层
我们原料药车间是这样设计的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 11:24:23 | 显示全部楼层
じ☆ve好客侠 发表于 2015-8-16 13:54
楼梯的送风量  1、2楼都是顶送底回   楼梯处的送风改如何处理呢

楼梯处没有送回风的?改造吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 11:34:10 | 显示全部楼层
可以,完全没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 21:33:59 | 显示全部楼层
看见过几次是可以的
一、平面布局做好,避免交叉污染。
二、暖通设计要注意就行了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 07:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表