发表于 2016-6-1 16:20:45 | 显示全部楼层
蒲友已经给出了答案,偏差
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-6-1 22:50:33 | 显示全部楼层
xu290606838 发表于 2016-6-1 11:21
走偏差的。是因为地漏堵了,所以你才要对洁净区进行维修,这是被动的,不可预期的。一般来说,有计划的进行 ...

影响到产品质量属性了吗?
发生关键工艺参数偏离了吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-2 08:43:58 | 显示全部楼层
    一台新设备在做3Q时,发生了偏离,也没影响到产品质量属性啊,也没偏离关键工艺参数。我觉得把偏差定义与产品质量联系在一起不妥当。之前针对这种情况我们公司专门讨论过一次。假如硬套法规中的任何偏离了SOP、生产工艺、物料平衡、质量标准、检验方法等算为偏差的话,很多情况都无法归入到偏差体系中。就如楼主说的这种情况,地漏堵了,肯定是需要调查原因的,也需要相应的CA,而且也要对CA进行风险分析。还有设备维修,在生产前,发现了设备有异常,然后进行了维修,那这个算偏差吗?目前有这么一套完整的流程的,也只有偏差处理流程。这个可能跟我们公司没有应对各类事情的管理制度,例如设备故障,肯定要填写维修记录,但我们公司目前维修记录设计的较简单,不像偏差处理流程那么详细。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-2 16:06:47 | 显示全部楼层
确认该有的评估、记录等齐全的前提下,具体走什么形式就随意了。
建议走变更,在变更里评估、追踪起来都方便些。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 09:12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 眼前一亮 于 2016-6-3 09:13 编辑

1.如果是发现地漏堵了,但没有对洁净区造成什么影响,制定计划进行维修,就按变更进行处理 。2.如果是地漏堵了,对洁净区造成了不好的影响,那么需要进行偏差处理,对地面的维修是偏差所需要做的整改措施,应该还需要进行一个施工的变更程序。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 09:27:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 15:37:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 16:14:16 | 显示全部楼层
地漏堵,发起偏差,调查和处理中走维修申请
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 16:26:16 | 显示全部楼层
manu00 发表于 2016-6-1 12:28
把握好偏差、变更、验证、维修、预防的概念。。。。

这种回答太表面化了 楼主正是因为不明白才会提问 回答就最好能让楼主直接明白
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 21:15:33 | 显示全部楼层
经常看看论坛也是一种学习
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 21:22:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大神分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 22:06:27 | 显示全部楼层
影响洁净区生产环境,先进行偏差调查,后按变更执行。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-4 13:06:09 | 显示全部楼层
我们没有对该种情况的维修处理文件,所以会走偏差。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 15:59:33 | 显示全部楼层
发现了偏差,要区分这个偏差是微小还是一般、或者重大偏差,调查分析偏差产生的原因,偏差可能导致的影响,制定纠正措施和预防措施,审批,执行措施,效果评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-5 10:05:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-5 21:35:56 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-6-1 12:58
走重大维修吧,最好要有评估及维修方案,毕竟涉及比较多。

请教下老师的,这个评估从哪些方面进行的,我们将做这样的事情,但是都没有走偏差或变更的意识的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-6 10:03:07 | 显示全部楼层
受教了,这个问题还真不太清楚用哪种方式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 10:05:12 | 显示全部楼层
走维修处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 10:17:13 | 显示全部楼层
厂房的变更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-6 11:19:46 | 显示全部楼层
要看实际情况,是建设的时候堵的还是人员操作造成的,前者维修就可以了,后者建议偏差
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 08:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表