蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5267|回复: 4
收起左侧

[工程设计] 如何确定纯化水分配系统泵的扬程?

[复制链接]
药徒
发表于 2012-6-15 11:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如:纯化水管路总长度约300米,用水点U弯25个,管最大高度约5米。如何确定纯化水分配系统泵的扬程?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 12:48:58 | 显示全部楼层
扬程的计算是一个比较复杂和专业的过程,由各使用点的使用时间以及相应时间段阀门开启的瞬间流量,一般厂商都会根据用水量以及管道管件数量、温度、高度通过选型模拟软件计算出系统阻力,然后测算扬程
根据一般的经验,分配单元输送泵扬程不高于70m。
根据你的数据,我经验估计50m吧(没啥依据,就是感觉)

点评

谢谢!说的有道理。  发表于 2012-6-15 15:12
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-15 13:06:28 | 显示全部楼层
随着扬程的增加流量会减小
一般选择泵的扬程等于1.2倍的提升高度,弯头不多的时候。
扬程太高,流量小,高扬程的泵用于低扬程,会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。
扬程太低,当然了,就提升不了那么高,或者克服不了管道、弯头的阻力。
泵的扬程=水的提升高度(静压)+管路摩阻+管口剩余压力)
阻力不太好计算。
经验计算泵的扬程=提水高度为5米+管道长度损失15米(管道损失为每100米管长的沿程损失5米扬程)+弯头损失50米(180度U弯每个损失大约2.0米左右)约=70M扬程
和流量还有关系,我就不知道怎么算了。

点评

石头分析的比较全面且很好,受益匪浅。  发表于 2012-6-15 15:13
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 21:25:19 | 显示全部楼层
在确定回水管管径、流速(一般大于1m/s)的前提下,计算管道比摩阻,一般取值在100~300Pa/m,弯头和阀门相当于同等管径直管的长度可以查《动力设计手册》。比摩阻计算公式比较复杂,网上有相关软件(仍然需要前面的参数)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-18 11:12:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-3 07:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表